一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与没换之前有变化?为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
一电机(额定电流37A)原先的电流表最大量程150A,150/1.更换了小量程(最大50A,50/1)的电流表后,电流互感器变比150/1不变,新电流表显示的电机运行电流读数是否与
没换之前有变化?
为何实际读数应把表盘读数乘以3 ?电流表上的150/1,50/1是变比?不是CT,PT才有么?
[
本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 编辑 ]
2楼
电流互感器变比不变,那么实际电流也不会变化。唯一变化的只是指针摆动幅度而已,因爲换过电流表之后量程已经有了变化。
回复
3楼
问题叙述不严密,所用负荷最大电流为多大?互感器变比取的多大?
如您所述原来表最大量程150A,那么互感器应该是150:5(当然,是按照老习惯,电流表都是5A的);如果你所需要的最大量程是50A,就应该配50/5的互感器;不然的话,(不换互感器,只换表)表针指示的位置(在表上)不会有多大变化,显示的数值可就差大了去了。
回复
4楼
我感觉应该是变小 0-5A对应的是0-150A 现在是0-50A
[
本帖最后由 jason33184 于 2011-3-28 15:09 编辑 ]
回复
5楼
配用互感器的电流表都是5A的。电压表都是100V的(当然,是老标准,现在有变化,但大多数还是如此)。所以要通过互感器来匹配负荷的电流、电压。
如果不换互感器,只是换表,假定电流表还是5A的(基本如此,只是表盘由150A变成了50A,);那么表盘显示的位置会有多大变化呢?但是,显示的数值(表盘显示)可就是差了3倍。
回复
6楼
因为CT变比未变,但由于显示的电流表读数范围变了,因此电路中的实际电流反映到表上时也会发生变化。
回复
7楼
乘3就是了
回复
8楼
对这个问题要注意:不换CT,看是否超出量程。二看两块电表精度是否同一等级。
回复
9楼
路过,看过,学习啦!
回复
10楼
1如果不超,那么换了以后的正确读数应比原来的小3倍,这个时候你可以换个表盘就可以了。
2如果超了,那么指针可能损坏。
回复
11楼
没有变化,变化的是表针的摆动幅度。
回复