22楼
很不错的,接线排列整齐。
回复
23楼
回复
24楼
这样啊能看出毛病,人才!
回复
25楼
图片不是很清楚,内部元器件看的不是很清楚,也没有清楚一点的
回复
26楼
你说的是刚到的柜子
回复
27楼
你说刚到的柜子
1.最明显的是熔断器座还没装熔断体
2.用户接线端子固定道轨没有安装固定板没有明显的标签
3.
回复
28楼
1、电源开关未相序标识
2、需要外接的控制线不应放在柜子的中间位置。
3、柜内布线不规范。
4、面板主令开关不应与指示灯同列布置。
......................
回复
29楼
1、电源开关未做相序标识。
2、需要外接控制线的接线端子不应放在柜子的中间位置。
3、柜内布线不规范。
4、面板主令开关不应与指示灯同列布置。
......................
回复
30楼
可以用C型导轨做为安装梁的吗??
回复
31楼
KBO元器件太近散热不好
回复