1、采用卡箍连接,施工起来比较方便,但是如果出现热胀冷缩时,卡箍的胶皮垫会不会出现漏水的现象。2、采用焊接的方式,二次焊接太麻烦了。请教各位大侠都怎么处理啊?急啊!!!
1、采用卡箍连接,施工起来比较方便,但是如果出现热胀冷缩时,卡箍的胶皮垫会不会出现漏水的现象。
2、采用焊接的方式,二次焊接太麻烦了。
请教各位大侠都怎么处理啊?
急啊!!!
2楼
采用焊接的方式
回复
3楼
按说镀锌钢管不宜焊接,应采用丝扣或卡箍连接,也可以考虑法兰连接。
回复
4楼
建议焊接。如卡箍连接里面的橡胶圈在高温下老化会加快,不保险。
回复
5楼
大于100的管子肯定要焊接 至于卡箍连接一般在消防管道上才用
回复
6楼
肯定要焊接了,但为了将来维修方便可采用法兰连接。
回复
7楼
建议焊接,麻烦少出问题
回复
8楼
首选焊接,至于卡箍,在华北地区的图集中提到过,但是我从来没用过。
如果选择镀锌管,焊接很难处理,因为按要求要二次镀锌,这个对施工来说比较难办。 对采暖如此,对埋地消防管道也是如此。 允许采用焊管的就用焊管好了。
回复
9楼
允许采用焊管的就用焊管
回复
10楼
焊接焊接焊接!
回复
11楼
焊接是对焊接钢管或无缝钢管,镀锌钢管焊接怎么处理?焊接处如何二次镀锌?难道采取骗人的办法吗?
回复