采暖的主干管(大于100的管径)采用什么方式连接?
china-zhhn
china-zhhn Lv.2
2011年03月28日 16:19:39
来自于采暖供热
只看楼主

1、采用卡箍连接,施工起来比较方便,但是如果出现热胀冷缩时,卡箍的胶皮垫会不会出现漏水的现象。2、采用焊接的方式,二次焊接太麻烦了。请教各位大侠都怎么处理啊?急啊!!!

1、采用卡箍连接,施工起来比较方便,但是如果出现热胀冷缩时,卡箍的胶皮垫会不会出现漏水的现象。
2、采用焊接的方式,二次焊接太麻烦了。

请教各位大侠都怎么处理啊?

急啊!!!
免费打赏
yanyi2011
2011年03月30日 10:27:57
12楼
二次焊接?什么意思,是要说二次镀锌吗?
如果是镀锌钢管,应采用焊接,二次镀锌,并在需要拆卸部位(与阀门连接等)焊接法兰。卡箍连接要看你的密封圈是什么材质的,橡胶的肯定不能用于采暖系统。非要卡箍连接,你就得找找市场上有没有能用于采暖系统的卡箍管件了。
回复
leitaishan2008
2011年07月20日 14:47:19
13楼
还是卡箍连接好,因为不要焊,不要二次镀锌,至于密封圈的问题,只要用进口的,腐蚀与磨损几乎不考虑,且密封圈本身接触管道介质很少,。比法兰和焊接要好的多,可以是实现补偿的作用,,就这一点,焊接和法兰就不行了
回复
wuya525
2011年07月21日 13:49:14
14楼
焊接,卡箍一般只用在消防上,供热用就不适合了;因为热胀冷缩的原因,可能会漏水,维修比较麻烦
回复
lambert_w
2011年07月21日 16:07:40
15楼
图集上确实如此,不过既然法兰和钢管要焊接,为何不直接把钢管焊接在一起呢?
回复
himhim1106
2011年07月22日 21:59:12
16楼
用钢管,焊接。
回复
dongruilin88
2011年07月26日 08:44:33
17楼
采暖系统用焊接方式或法兰连接
回复
lv2686104
2011年08月06日 09:14:03
18楼
焊接,一定焊接,能保证使用年限
回复
hilllion
2011年08月06日 16:42:04
19楼
能把规范发我一下吗?谢谢!邮箱: hill-lion@163.com
回复
kai23fa
2011年08月08日 11:08:28
20楼
焊接或丝接
回复
zhangqingzhe
2011年08月09日 08:50:31
21楼
都>100了就不能用丝扣了
回复