求高人,工程扩建6米跨框梁植筋
jobhai
jobhai Lv.5
2011年03月28日 17:34:27
只看楼主

小弟现在做到个工程扩建,原柱网是6米x6米的(采用十字次梁分割)框架,现在要在边上加一个开间,柱网也是6米x6米的,与原结构的连接我想采用植筋,请问这个跨度是否适合做植筋?应该注意什么?谢谢~!!

小弟现在做到个工程扩建,原柱网是6米x6米的(采用十字次梁分割)框架,现在要在边上加一个开间,柱网也是6米x6米的,与原结构的连接我想采用植筋,请问这个跨度是否适合做植筋?应该注意什么?谢谢~!!
免费打赏
jobhai
2011年03月28日 18:15:42
2楼
看图 未命名.jpg
回复
dz_l
2011年03月28日 18:40:47
3楼
应该可以的,植筋施工时注意孔要清理干净,植筋长度按加固规范算,是比较长的。植筋好后,进行拉拔试验。梁高建议与原梁高错开,避免植筋钢筋碰到原钢筋。
回复
jiangweihua
2011年03月28日 21:15:01
4楼
为什么我无法回复,我的内容非常的健康啊!
回复
jiangweihua
2011年03月28日 21:17:36
5楼
请斑竹查查,什么这是问题,别让人太失望了!
回复
魏兵
2011年03月29日 14:20:55
6楼
个人认为注意植筋是一种补强手段,能不能用在主体框架施工上就看设计师对本工程的意见了。首先还是要请设计人员就该扩建方案出一个施工图纸,看设计人员是否先就该扩建设计了植筋方案。若设计了,则可以进行植筋施工。同时一楼所提的注意事项是很正确的。
回复
xurongshan
2011年03月29日 16:10:49
7楼
植筋施工时注意孔要清理干净,表面作凿毛处理,植筋长度按加固规范计算。梁高建议与原梁高错开,避免植筋钢筋碰到原钢筋,梁支座钢筋作适当加大,支座处宜加腋角,也可用碳纤维布加固处理
回复
jobhai
2011年03月29日 17:11:04
8楼
谢谢各位的热心!!!
4L说的应该要两排柱了吧,好是好,但是柱子有影响的而且两端还是得植筋
我现在就是担心植筋梁跨度这么大,内力大,会有考虑不周的问题出现
比如,扩建的框架梁与原结构框架梁的内力是连续的吗,还是按单跨分配内力的?
回复
我就不出门
2011年03月29日 18:06:06
9楼
个人建议用两栋独立建筑考虑,挨着连接的地方新增柱,独立基础,如果植筋的话,不仅仅要考虑加固方面的问题,还需验算原建筑整体计算,构件计算,如果计算不通过,结果还是取新建结构。新建结构与原建筑具体距离通过柱基础与原结构基础位置确定,上层可用部分悬挑。
回复
kancai2010
2011年03月29日 19:23:52
10楼
我认为植筋是可以的,留缝的话一来不美观,另外还要在设缝的地方做防水处理,比较麻烦,做不好的话以后容易漏水。当然要看建筑的使用功能了,如果是一般用途的话,不植筋更省事。
回复
scyuey
2011年03月29日 20:57:20
11楼
如果采用小直径钢筋,锚固长度会短点,但钻孔比较多;大直径钢筋的锚固长度又不容易满足
回复

相关推荐

APP内打开