小弟现在做到个工程扩建,原柱网是6米x6米的(采用十字次梁分割)框架,现在要在边上加一个开间,柱网也是6米x6米的,与原结构的连接我想采用植筋,请问这个跨度是否适合做植筋?应该注意什么?谢谢~!!
小弟现在做到个工程扩建,原柱网是6米x6米的(采用十字次梁分割)框架,现在要在边上加一个开间,柱网也是6米x6米的,与原结构的连接我想采用植筋,请问这个跨度是否适合做植筋?应该注意什么?谢谢~!!
12楼
6m不大,植筋深度尽量大,以不凿穿柱子衡量。计算时按铰接,抗剪计算是主要的,全部由钢筋承担
回复
13楼
跟楼上的学习学习
回复
14楼
我也有跟你一样的情况,内容没有一点点不健康和反动的,就是不让发,不知道怎么回事
回复
15楼
回复
16楼
如果是抗震区的,植筋有个钢筋锚固能否满足抗震要求的问题。
回复
17楼
个人认为植筋只是钢筋的锚固方式,与跨度没有直接的联系。只要计算出来的钢筋在可植筋的范围内,可以采用植筋的方法扩建。
回复
18楼
植筋主要的还是工艺的问题 如果施工做好了 问题应该不大的
回复
19楼
支持这个,觉得比植筋保险。
回复
20楼
再次谢谢各位的热心回复!
12L所言极是,这个工程我最担心的就是原结构构件与后浇梁的连接问题。一个是剪力传递的保证,一个是弯矩传递的保证。两者都得设计到位,但设计上能用的手段不多,我所能做的就像大家所说的就是对植筋的深度,数量,间距,位置做确定以及对梁板支模时做一定的起拱。以前都没做过这么大跨度的,心里不是很有底,还请大家多建议点
回复
21楼
可以植筋,本人只见过梅花状植筋的方法
回复