消防强制点亮线与正常相线不同相 是否会有问题?
du_wen_bo
du_wen_bo Lv.2
2011年03月28日 22:47:49
来自于照明工程
只看楼主

消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。以上结论是否正确?请各位看官给个指点

消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。

以上结论是否正确?

请各位看官给个指点
免费打赏
xrg885
2011年03月29日 10:46:13
2楼
不对,强制接入点的电源应为单独电源,
回复
hhsscc
2011年03月29日 11:01:36
3楼
强制点亮线应采用同相电源。
回复
l13591991255
2011年03月29日 11:12:26
4楼
那样强启时不就是两相短路了吗?与相线零线之间的短路除了电压不同没什么区别。单相开关应该可以跳吧。

[ 本帖最后由 l13591991255 于 2011-3-29 11:16 编辑 ]
回复
joshua8209
2011年03月29日 11:13:13
5楼
同楼上的,要同相,不然无法保护强切的那一相!
回复
hlamlx
2011年03月29日 12:04:43
6楼
同意楼上的,一定要同相
回复
李兴龙机电科技
2011年03月29日 13:25:34
7楼
肯定得同相。
回复
cxuzhu
2011年03月29日 13:59:04
8楼
这样看来,应该用同一相线。不过用接触器切换,应该不同相也没问题。