消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。以上结论是否正确?请各位看官给个指点
消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。
以上结论是否正确?
请各位看官给个指点
12楼
同楼上的,要同相,不然无法保护强切的那一相!
回复
13楼
学习了,一直都搞不懂消防应急照明这一块
回复
14楼
不行的
绝对要同相
回复
15楼
肯定要同相 这是最基本的原则
回复
16楼
应该没问题吧,正常照明出线开关也应该有短路保护或是漏电保护的,你所担心的事情应该不会发生的
回复
17楼
需要同相的
回复
18楼
这个得看灯具厂家,如果灯具允许就不会出现短路,比如应急灯有四个接线端子,第一个接常用火线,第二个接零线,第三个接强启线,第四一个接PE线。正常火线或强启线进接线端子后都通过灯具内部采用单向二极管再向光源供电。应急灯内部接线可能不同的厂家不一样。只要厂家产品允许,相序应该不是问题。
回复
19楼
如果应急灯只有零线和火线两个端子的话,那就肯定两相间短路
回复
20楼
恩 。。。。。。。。。。
回复
21楼
按照规范应该同相,能用的不等于就是符合规范的