消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。以上结论是否正确?请各位看官给个指点
消防强制点亮线就是一条相线,灯具正常点亮也需要一条相线,两条相线不同相,若发生线路故障,会因为普通照明断路器为单级(即单相)无法保护到相间故障,会将故障蔓延至上级直到三相开关处。
以上结论是否正确?
请各位看官给个指点
22楼
消防强制点亮是作用于消防型面板开关,不是灯具
[
本帖最后由 du_wen_bo 于 2011-3-29 22:45 编辑 ]
回复
23楼
我的问题是:
同相的依据是否可以为我阐述的理由
回复
24楼
根据用接触器控制的强切开关的配电箱系统图,前端是从同一个微型断路器引出的相线,无法不同相
我的问题是:
不得同相的理论是否成立,即:故障是否会向上蔓延直至三相断路器。
回复
25楼
请明确规范位置,谢谢
回复
26楼
同相电源,微短开关后加接触器!
回复
27楼
对!
可是, 应急照明呢?
正常照明和应急照明两条相线应否不同相?
回复
28楼
不正常,要同相的
回复
29楼
采用同相应该比不同相方便安装。
回复
30楼
就是两相短路了吗?与相线零线之间的短路除了电压不同没什么区别。单相开关应该可以跳吧。