34楼
这个真不懂
回复
35楼
一定是一群该退休的的老同志在误导,应急照明无关双控开关个皮事情,强制点亮根本不经过开关,北京有几个资历破老的糊涂虫,经常在省图权利贻害小同志,自己找书看
回复
36楼
不是用双控开关来实现强启功能;而是,在平时使用时,开关可以正常对应急照明进行通断,和普通照明一样。
火灾报警强启,或者正常照明断电后,应急电源不管照明开关在何位置,应急灯都会点亮。如果没有双控开关,这个功能将无法实现。
回复
37楼
双控开关,中间一根出控制线,
上端子正常电源,下端子接消防启动电源。
消防状态下,下端子也有电。控制楼层应急照明全部打开,
回复
38楼
学习了学习了!!呵呵
回复
39楼
双控开关实现消防应急照明强起特别方便,如果是自带电源的应急灯就不需要了。
回复
40楼
给你一个应急照明的标准图,看看就明白了。
回复
41楼
学习学习
回复
42楼
应急照明双控开关接入的是两根火线,一根为常亮,一根为强切应急点亮,当火灾时,两根火线同时带电,不论开关在何位置,灯具均为点亮状态
回复
43楼
应该是从节约材料和节能方面考虑应急照明设计的一种控制方式,应急照明为平时正常照明的一部分,在平时不使用时通过双投开关将正常电源并入应急强起回路或者充电回路,事故停电时自动启动应急照明。
回复