说不难也很难:潜水泵的电缆截面选多大??
lksjslpx
Lv.5
2011年03月29日 11:05:37
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
求助:185kW的潜水泵,现场地面上配控制柜,控制柜到配电室为350米,电缆选WDZB-YJY-0.6/1kV,请各位高手计算一下,该选多大截面的电缆?谢谢!!
求助:185kW的潜水泵,现场地面上配控制柜,控制柜到配电室为350米,
电缆选WDZB-YJY-0.6/1kV,请各位高手计算一下,该选多大截面的电缆?
谢谢!!
免费打赏
建筑电气
2011年03月29日 13:33:10
2楼
单相还是三相啊?
回复
yjd107888
2011年03月29日 14:02:47
3楼
电机额定电流360A左右(功率因数按0.85,效率按0.92计算),塑壳断路器选400A,240平方直埋载流量为408A,工作压降11.95V,额定压降13.54V,符合要求
回复
lksjslpx
2011年03月29日 15:14:18
4楼
楼上的高手,工作压降11.95V,额定压降13.54V是如何计算的?
另:240的电缆直埋的载流量是405A,你按多少环境温度查的?
考虑地下水分迁移,没有这么大吧!
回复
bjx1025
2011年03月29日 15:20:40
5楼
控制柜到配电室为350米 太远了
回复
cxuzhu
2011年03月30日 13:10:37
6楼
先按额定电流选开关,再按保护开关选择电缆,最后按照电压降校验。
回复
相关推荐
请问地下车库集水坑内的潜水泵如何选型
建筑给排水
2018-04-20 11:31:07
农村机井潜水泵配电用三芯电缆还是四芯电缆?
供配电技术
2017-11-27 10:07:50
关于潜水泵的扬程估算,求指导
建筑给排水
2017-11-08 16:45:14
潜水泵、蝶阀、给水涂塑复合钢管等最新行业标准
市政给排水
2017-11-07 12:49:04
深井潜水泵流量偏大的原因
水处理
2017-03-02 11:03:29
求教:喷泉给排水设计的潜水泵怎么选型?
建筑给排水
2017-02-15 13:24:27
人防集水坑潜水泵怎么设置
建筑给排水
2016-12-13 10:39:09
喷泉专用潜水泵的特点介绍
水利工程设计
2016-12-01 13:56:11
耐高温不锈钢潜水泵哪个牌子好
水利工程设计
2016-11-30 15:26:34
尤孚潜水泵的日常维护及保养
市政给排水
2016-09-28 14:14:48
潜水泵正确使用注意的要点
建筑给排水
2016-08-22 15:38:29
深井潜水泵下井前安装步骤
建筑给排水
2016-08-22 11:37:09
潜水泵什么时候需要用保护控制器
工业自动化
2016-08-02 13:41:40
请教下大师们,为什么我们工地的潜水泵运行电流都比铭牌上标的电流高,经常烧水泵
给排水工程施工
2016-07-25 00:25:21
潜水泵有额定流量和扬程吗,实际的工作流量到底怎么确定?
建筑给排水
2016-07-08 09:21:01
请教大神:潜水泵布水的问题
水处理
2016-07-05 09:18:51
关于消防集水井潜水泵的问题
供配电技术
2016-06-05 23:49:26
电缆隧道集水井及潜水泵计算
市政给排水
2016-04-14 15:29:34
不锈钢清水泵单(三)相抽排潜水泵资料说明介绍
水处理
2016-03-26 14:03:08
配电室奇葩,潜水泵池并存
供配电技术
2016-02-19 14:45:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开