在计算混凝土结构构件中,规范提出了“配置间接钢筋的混凝土构件”。请问各位前辈这是什么意思。
在计算混凝土结构构件中,规范提出了“配置间接钢筋的混凝土构件”。请问各位前辈这是什么意思。
2楼
概念是在计算局部受压承载力计算中提出的
回复
3楼
所谓间接钢筋就是非直接受力钢筋,也就是钢筋的受力方向与其截面是垂直的,对钢筋而言是属于平面外受力,所以称之为间接,不知道这样解释是否清楚?
回复
4楼
你解释够清楚,很好,大家学习了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
举个例子,螺旋箍筋柱和焊接环筋柱的配筋率高,而且不会想普通箍筋那样容易“崩出”,因而能约束核心混凝土在纵向受压时产生的横向变形,从而提高混凝土的抗压强度和变形能力,这种收到约束的混过凝土叫做约束混凝土,同时,在螺旋箍筋或焊接环筋中产生拉应力,当外力逐渐增大,它的应力达到抗拉屈服强度时,就怒能再有效的约束混凝土的横向变形,混凝土的抗压强度就不在提高,这是构件破坏,可见,在柱的横向采用螺旋箍筋或焊接环筋也能像直接配置纵向钢筋那样起到提高承载力和变形能力作用,故把这种配筋方式称为间接配筋。
回复
6楼
谢谢,听君一席话,又长了一个知识,
回复
7楼
我刚刚问老师 老师说间接钢筋和箍筋在计算混凝土核心截面积Acor和dcor时几乎没差别 我觉得不是很准确 我还不明白螺旋箍筋有什么作用 和 间接钢筋 箍筋一样吗 谢谢您
回复
8楼
学习了,3楼解释的很清楚啦,嘿嘿。。。:)
回复
9楼
哈哈,晓得了,晓得了
回复
10楼
间接钢筋,原来如此,谢谢前辈们的开导
回复
11楼
谢谢,听君一席话,又长了一个知识,
回复