阳台窗是否需要做接地?
tongszshi
tongszshi Lv.4
2011年03月29日 15:39:14
来自于防雷减灾
只看楼主

一个31层的高层建筑工程,住宅部分为全封闭阳台,如果阳台上的窗户为金属窗,是否需要按照02D501-2图集施工等单位接地???就是是否需要对金属窗进行接地连接???

一个31层的高层建筑工程,住宅部分为全封闭阳台,如果阳台上的窗户为金属窗,是否需要按照02D501-2图集施工等单位接地???就是是否需要对金属窗进行接地连接???
免费打赏
iamcmh
2011年03月29日 16:36:00
2楼
民用建筑电气设计规范
11. 3.3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
3 应将45m及以上外墙上的栏杆、 门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
4 垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11. 3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。
回复
hhsscc
2011年03月29日 20:39:45
3楼
分析很透彻,完全赞同。
回复
cxuzhu
2011年03月30日 09:31:11
4楼
是第一类防雷建筑高度超过30米的部分,二类防雷建筑45米,三类防雷建筑60米。
回复
lptkz
2011年03月30日 11:19:41
5楼
同意2楼的说法。
回复
er585gang
2011年03月30日 12:18:20
6楼
学习,学习了。
回复
加肥猫
2011年03月30日 12:49:41
7楼
2楼说的很好,支持
回复
wjql3002
2011年03月30日 14:21:20
8楼
学习,学习了。
回复
yaob101
2011年03月30日 14:38:04
9楼

我以前也碰到过这个问题。
江苏省有本铝合金门窗的技术规程里面也提到这个接地问题。规范名称我记得不是很清楚了。抱歉!
回复
jj-5
2011年03月30日 14:45:27
10楼
碰到过这个问题,同意2楼。
回复
zcy_2010
2011年03月30日 18:02:03
11楼
按照规范做就没有错
回复