向各位大大求教:需要设消火栓吗?或消防软管卷盘?或轻便消防水龙?
czb29
czb29 Lv.6
2011年03月29日 17:40:46
只看楼主

各位大大,我在做个食堂,这个食堂面积为1400平方,请问需要做消火栓吗?我查了规范,感觉不需要做。想个它做个消防软管卷盘,请问一下:消防软管卷盘,是不是可以从生活给水管给水,而不需要从消防管网给水呢?在这里,向各位大大请教了!

各位大大,我在做个食堂,这个食堂面积为1400平方,请问需要做消火栓吗?我查了规范,感觉不需要做。想个它做个消防软管卷盘,请问一下:消防软管卷盘,是不是可以从生活给水管给水,而不需要从消防管网给水呢?在这里,向各位大大请教了!
免费打赏
zt_email
2011年03月29日 18:10:58
2楼
仅一层的食堂就不用做消火栓了,消防软管卷盘也是宜设置,可以从生活给水管网接出
回复
chqgood
2011年03月29日 19:31:17
3楼
一层的食堂就不用做消火栓
回复
czb29
2011年03月29日 19:36:22
4楼
别人的回复怎么看不见呢
回复
czb29
2011年03月29日 19:38:10
5楼
哦,是一层,我就不做消火栓了。谢谢两位。我来做个消防软管卷盘。
回复
tx6du
2011年03月31日 16:29:37
6楼
建议做消火栓,因为1400平米的食堂,体积应该超过5000立方米,按规范8.3.1.2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
请注意最后的“等”字,1400平米的食堂应该包括在“等”字里
回复
枕边游戏
2011年04月01日 23:01:55
7楼
那得看层高多少了~! 个人觉的没必要设置 ,看当地审图机构以及消防部门的意思了~!
回复
a330368687
2014年11月11日 17:14:57
9楼
仅一层的食堂就不用做消火栓了,消防软管卷盘也是宜设置,可以从生活给水管网接出
回复
muyunyiyi
2015年01月22日 14:37:11
10楼
a330368687 发表于 2014-11-11 17:14 仅一层的食堂就不用做消火栓了,消防软管卷盘也是宜设置,可以从生活给水管网接出只是做消防软管卷盘的话,平面图上怎么表示呀?
回复
戏当生活
2015年01月23日 08:33:43
11楼
学习,学习
回复
qq_1411367832433
2015年01月23日 11:31:31
12楼
学习,学习
回复