规范上说“高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。” 但是对增压泵的扬程没有相关规定,只规定了流量不应大于5l,1l。那么是不是选泵的时候扬程就满足那个0.07Mpa减去高差就行了??
还有,如果水箱间的高度满足要求,可以不设增压设备的话,那么水箱出水管上的止回阀是不是就不能放在水箱间里了,止回阀需要一定的压力才能开启的吧??
希望各位高人指点一下~~~感激~~~
2楼
0.07是最低要求,高点也没事。 现在稳压设备一般都是成套了,我反正不单独选泵了。
关于止回阀,是由开启压力的要求。 首选选择易开启的,然后水箱基础尽量高点。 至于多大压力能开启,晚上手头没资料,我印象中是1m。
回复
3楼
0.07是最低要求,一般按标准图集根据系统选用就可以。
关于止回阀,是由开启压力的要求。 首选选择易开启的,然后水箱基础尽量高点。 至于多大压力能开启,晚上手头没资料,我印象中是1m。
止回阀是防止稳压泵、加压泵、消防车供水是将水注入水箱,一般是靠近水箱的出水口安装。宜选择旋起式的止回阀。
回复
4楼
对于楼主的问题里的稳压增压泵扬程的问题,我的理解是流量小于5L/s,但是扬程是要满足最不利点消火栓(不包括试验用消火栓)的工作压力的,一般是20米的样子减去净高差(水箱底与最不利点消火栓栓口的高差),基本上就是12~16米的样子了!所以选用国标图集里的成套设备基本上是满足的,但是最好还是计算复核一下的好,你想想,如果增压泵是与消防主泵放在一起的话,那增压泵的扬程与主泵的扬程一致的,这样你就不难理解增压泵放在屋顶上的扬程是要满足最不利点消火栓工作压力这个意思了!其实对于止回阀的开启压力,我觉得没有必要深究,因为一旦消火栓系统开始灭火,系统内的水是要流出的,瞬时间系统主泵还未开启,那么系统内就会形成负压,肯定是大于2m,会把止回阀的阀瓣吸开,何况屋顶水箱还有水深高度的静压,二者叠加的压力会远远大于止回阀的开启压力.不知楼主及各位同仁同意否?
回复
5楼
非常感谢你的回复~我从中学到了不少东西~~~关于增压泵扬程我的理解和你说的差不多,但是一直不确定,毕竟工作时间太短,规范上又没明确说。关于止回阀的负压我从来没想过,感觉你说的挺有道理的。不过又个问题,你提到增压泵与消防主泵放到一起,那是不是说高位水箱也可以放到地下泵房呢?我师傅也说过可以放在地下,但是前几天看到论坛上有人说高位水箱不能放在地下,只能放在最高点或者相对较高的位置上,没有说原因,在这里请教一下你~再次感谢~
回复
6楼
这个问题争论很久了。但现在还没有一个定论。我的这个工程是只设了一个高位水箱,满足7米的要求。但是类似的工程同事就设了稳压,所以需要继续讨论
回复
7楼
江执兵 发表于 2011-3-29 22:27 对于楼主的问题里的稳压增压泵扬程的问题,我的理解是流量小于5L/s,但是扬程是要满足最不利点消火栓(不包括试 …扬程中不考虑沿程损失吗?
回复
8楼
不好意思,因为比较忙,好久没上来看了,没想到大家还比较关注我的意见,很感谢:
1:关于7楼朋友考虑沿程损失的问题,不是不考虑,计算的时候当然会考虑,但是因为水箱与增压设备离最不利点的距离较短,沿程损失很小,一般按照我们的经验基本上就忽略掉了。
2、关于水箱位置的放置问题,规范既然这么说,你还得按规范来,水箱要求放在高处的理由实际上是为了节能,你想想,水箱要是放在地下室,静压从何而来,那么要是系统管道漏水,消防系统的水岂不是放干了都不知道,如果放在高处,系统漏水,起码水箱进水管(消防水箱带液位计,其液位状态会在消控室有指示的,有异常,值班人员就会注意到,及时处理问题)还在进水,起码能保证系统时时有压力。
回复
9楼
kahuna1 发表于 2011-3-30 19:45 非常感谢你的回复~我从中学到了不少东西~~~关于增压泵扬程我的理解和你说的差不多,但是一直不确定,毕竟工 …高位水箱只能放在最高点,但稳压装置可以设在地下水泵房,稳压泵的接管有两种方式,一是从高位水箱接入,一是从消防水池接入,各有优缺点。
回复
10楼
江执兵 发表于 2014-2-27 12:55 不好意思,因为比较忙,好久没上来看了,没想到大家还比较关注我的意见,很感谢:1:关于7楼朋友考虑沿程 …关于水箱要求放在高处的理由是为了节能,这个观点不赞同。
回复
11楼
那你觉得有什么好的理由吗?我觉得对于规范的宗旨本就是按照,经济、安全、合理、节能的原则来的!
回复