集中供热二网中直埋敷设时补偿器如何选择?固定墩如何选择?固定墩推力验算?
集中供热二网中直埋敷设时补偿器如何选择?固定墩如何选择?固定墩推力验算?
![推力.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/79/rBBhH11KaGiASAVcAAAY6RIT2K4751.jpg)
![推力1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![计算.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
Ff1=K*X
K-Ff1补偿器的刚度,取11.4N/mm;X-Ff1补偿器的轴向补偿量,取40mm;
Ff2=K*X
K-Ff2补偿器的刚度,取11.4N/mm;X-Ff2补偿器的轴向补偿量,取40mm
Fmax-计算管段最大摩擦力
计算管段管径DN100,管长35m;本人计算出结果超出图集中规定值!请教各位大侠!
回复
3楼
呀,这个问题比较难,我一直是按地沟敷设的情况下来计算伸缩量的,然后再选补偿器,可能是浪费点了吧
回复
4楼
1.补偿器就根据热伸长量选择。2.补偿器设置的位置决定了固定墩的推力,推力计算其实也就包括轴向力、盲板力和弹性力。实际计算的时候很少用上面的公式吧,另外计算时还应该考虑除了热胀情况时冷紧状态的受力。
你考虑的是二次网,为什么不采用无补偿直埋呢?
回复
5楼
计算有点复杂,到现在都有点糊涂,楼上说的能不能再详细点!学习,谢谢
回复
6楼
这个多大管径可以做?多少度的温度!没做过
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
7楼
补偿器设置有问题,往往盲板力很大,而你这种设置固定墩另一侧摩擦力相对较小,算出来固定墩推力肯定大,改一下布置就行。另外二次网完全可以无补偿直埋,看一下规程就行
回复
8楼
1.补偿器就根据热伸长量选择。2.补偿器设置的位置决定了固定墩的推力,推力计算其实也就包括轴向力、盲板力和弹性力。
二次网完全可以无补偿直埋
回复
9楼
同意,二网的实际使用温度低于70度的话完全可以无补偿直埋敷设。
回复