不同功率电机自耦降压启动原理图区别
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年03月29日 22:47:14
只看楼主

如图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。1、为何80~300KW的电机降压回路接法与75KW的不同呢?2、请讲解一下两种接法的原理?3、无论电机功率大小都结成第一种接法可以吗?请高手解答!附图:

如图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。
1、为何80~300KW的电机降压回路接法与75KW的不同呢?
2、请讲解一下两种接法的原理?
3、无论电机功率大小都结成第一种接法可以吗?
请高手解答!
附图:
75.JPG 300.JPG

75.JPG


300.JPG

免费打赏
jelly711
2011年03月30日 11:18:00
2楼
顶起!!期待高手解答!
回复
zw63071
2012年03月14日 22:52:42
3楼
主要是大功率电动机的继电保护与小功率电机的保护形式不同。小功率电机的过流保护可以用热继电器,而上百千瓦的大功率电机的保护一般用电流互感器加电流继电器保护。主要因为热继电器的灵敏度已达不到电流整定精度的要求了。
回复
dingjianmu.123
2012年03月29日 22:15:21
4楼
2种接法都有应用。我们项目上用得都是超大功率的高压电机,功率可达20000KW,西门子就应用了类似第一种那种形式,ABB应用了类似第二种那种形式。第二种方法能讲自耦变完全断开
回复
天空蔚蓝
2012年04月08日 12:00:56
5楼
五级的接触器就是省了一个接触器,道理相同
回复
chchfe
2013年05月28日 17:24:30
6楼
期待高手解答!
回复
qewandaz
2013年05月29日 17:40:12
7楼
两种方法都可以使用,第一种变压器降压侧带电(三相),多用一台接触器(三极);第二种节省一台接触器,使用一台五极点接触器就可以达到变压器基本断电状态。
回复
老头子
2013年05月30日 09:36:06
8楼
学习学习了。
回复
ljj6364
2014年01月16日 23:04:46
9楼
楼主懂的很多,我还在学习如何选择3个接触器。
回复
wgh1027
2014年05月11日 20:39:07
10楼
五级的接触器现在已经很少用了。