自耦降压接线的区别?
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年03月29日 22:58:13
只看楼主

如图,自耦降压接线图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。请高手讲解一下这两种接法的原理?有什么区别和优缺点?无论电机的功率大小都结成第一种接法可以吗?附图

如图,自耦降压接线图,75KW以下的电机降压回路接触器KM1结成星形,而80~300KW的电机降压回路接触器KM1用的5极接触器。请高手讲解一下这两种接法的原理?有什么区别和优缺点?无论电机的功率大小都结成第一种接法可以吗?
附图
75aa.JPG 300aa.JPG

75aa.JPG


300aa.JPG

免费打赏
建筑电气
2011年04月02日 09:11:02
12楼
我以前就是画这种图的,现在干建筑电气,但是我不知道我以前干的属于什么电气,好心人告诉我好吗,
回复
jelly711
2011年04月02日 09:49:55
13楼

如果用第二种自耦降压启动变压器内封星,则要用到5极接触器,以前老式的那种CJ12接触器有5极的,可现在用ABB或施耐德的接触器最多就是4极的,如何实现内封星?大电机用第一种方式是否可行?
回复
jhongsong123
2011年04月02日 17:07:23
14楼
应该说这两个图中第一个是自耦变压器降压启动,第二个是电抗器降压启动,自耦变压器降压启动电流小,启动力矩大,效果要比电抗器降压效果好。

具体的可以参考《工业与民用配电设计手册》中的有关启动方式的比较。
回复
xuruwo
2011年04月02日 19:44:40
15楼
别人要75KW潜水泵启动的,我就画了自耦降压启动!
回复
zrm444
2011年04月02日 23:18:15
16楼

第一个论图用三个接触器,第二个图用两个接触器其实原理一样的,如果实在没有5极的接触器你可以用两个接触器并在一起用可以达到8极啊!不过两个接触器的动作时间会有一点差别哦!
回复
dalin77
2011年04月03日 11:02:16
17楼
两线路原理差不多,成本不一样.
回复
shanbobo1028
2011年04月03日 20:37:56
18楼
支持楼上的 原理一样 一个是采有5级接触器

[ 本帖最后由 shanbobo1028 于 2011-4-3 20:46 编辑 ]
回复
cdxkiller
2011年04月03日 21:49:23
19楼
学习了,顶起。。。。。。。。。。。
回复
zouys
2011年04月03日 22:18:44
20楼
第二种其实应该是电抗器降压启动,实际使用中降压部分用到的接触器有3对触点也就够了,图下部两对可以省略。
回复
wyl2004_9176
2011年04月03日 22:43:02
21楼
80kw以上电机选用接触器,用五极接触器相当于1个三极的KM2接触器和两极的KM1两极,三极大家都知道怎么接,剩下两极接自耦变压器的两极,接触器两极另一端短接,自耦变压器还剩一股线,接接触器短接的一端就可以了,这不相当于两个接触器了吗。
回复

相关推荐