先支梁板模板,再支柱的模板,有什么影响?
luo13610097967
2011年03月30日 08:43:30
只看楼主

如图所示,现在工地都流行先支梁板现支柱模板的施工顺序,但正规的、传统的施工顺序是先支柱再支梁板;如果先支梁板,那柱的保护层与垂直度都很难确保没有偏差;不知道大家所在的工地有没有这种情况。

图像000.jpg
图像004.jpg
如图所示,现在工地都流行先支梁板现支柱模板的施工顺序,但正规的、传统的施工顺序是先支柱再支梁板;如果先支梁板,那柱的保护层与垂直度都很难确保没有偏差;不知道大家所在的工地有没有这种情况。

图像000.jpg


图像004.jpg


图像005.jpg

免费打赏
ynxyjsjlgs
2011年03月30日 19:05:03
22楼
有利于加快工程施工进度、有利于保证KJ柱加密区箍筋绑扎质量。
回复
ch739437459
2011年03月30日 19:21:02
23楼
只要把梁底板的中心线与你的轴线对应应该是没什么问题的,我们经常这样施工的。这样有利于清理柱模内的锯末及垃圾。
回复
pinshang779521
2011年03月30日 19:29:20
24楼
学习啦
回复
bbrrff1987
2011年03月30日 19:34:49
25楼
哦,原来还可以这样的啊 ,学习学习
回复
zhaoxiaosong13
2011年03月30日 20:03:27
26楼
我们这都是 梁、柱板同时浇注 赶工期 但是没发现速度快
回复
lzwonline
2011年03月30日 21:49:57
27楼
目前这种施工方法非常普遍,虽然有一些优点,但它的弊端也是显而易见的;8楼说的情况很到位。很符合现场实际情况。
再补充很重要的一点。安装模板时,模板工是将柱、梁、板模板同时安装完毕的。在这种情况下,梁的钢筋绑扎很困难,特别是比较大的梁底部纵向受力钢筋很多绑扎不到位。梁柱节点处的箍筋也无法绑扎。造成了不少的质量隐患。
回复
shengtijiankang
2011年03月30日 22:06:43
28楼
放线准确,施工起来问题不大。最主要的是墙柱钢筋在楼面施工时不要走位。
回复
wj568
2011年03月30日 22:22:13
29楼
现在这种支模顺序很常见啊!
回复
永远的楠
2011年03月30日 22:32:50
30楼
又学习了
回复
cn10da403039
2011年03月30日 22:33:01
31楼
8楼和12楼说得很到位,这种办法最大的问题主要控制就是柱,梁的轴线问题:最开始的一道梁定位有误差就会导致整层的梁柱轴线出现偏移。我在工地一般不鼓励这种做法。
回复