C30混凝土强度十天回弹14~17
yangjun2933
2011年03月30日 11:30:44
来自于建筑施工
只看楼主

十天前人工自拌c30梁板,今天用回弹仪水平测了下平均值14/15/17的样子,没做炭化。请问这强度有问题吗

十天前人工自拌c30梁板,今天用回弹仪水平测了下平均值14/15/17的样子,没做炭化。请问这强度有问题吗
免费打赏
lizhangbo_668
2011年04月01日 08:12:15
12楼
回复
yourongbo
2011年04月01日 08:27:49
13楼
不懂啊,楼上的问题值得考虑
回复
caixx-98
2011年04月01日 09:23:23
14楼
没做碳,就没有换算值,14/15/17是回弹值,不能做为强度推定的依据,根据有关规程规定,对砼构件的龄期也有要求,要满足14d-1000d的规定。
回复
lichking300
2011年04月01日 10:23:32
15楼
加强养护,请专家进行检测
回复
资深监理
2011年04月01日 13:35:01
16楼
差的比较多,最好看试块强度。
回复
zhuweichi
2011年04月01日 15:27:47
17楼
肯定有问题的,回弹值经过换算后的实际值就更小了,算了,敲掉吧
回复
t1m2z_xian
2011年04月01日 16:05:50
18楼
同问,想知道结果。
回复
shengtijiankang
2011年04月01日 16:52:36
19楼
30的砼不应该自拌喽
回复
youlonger
2011年04月01日 19:07:46
20楼
砼强度太低了,按说前期强度会快些,你的也太低了,估计自办强度达不到
回复
kafka635
2011年04月01日 21:13:35
21楼
真是啊,C30的还能自拌啊,强人!!
回复