十天前人工自拌c30梁板,今天用回弹仪水平测了下平均值14/15/17的样子,没做炭化。请问这强度有问题吗
十天前人工自拌c30梁板,今天用回弹仪水平测了下平均值14/15/17的样子,没做炭化。请问这强度有问题吗
12楼
回复
14楼
没做碳,就没有换算值,14/15/17是回弹值,不能做为强度推定的依据,根据有关规程规定,对砼构件的龄期也有要求,要满足14d-1000d的规定。
回复
15楼
加强养护,请专家进行检测
回复
16楼
差的比较多,最好看试块强度。
回复
17楼
肯定有问题的,回弹值经过换算后的实际值就更小了,算了,敲掉吧
回复
18楼
同问,想知道结果。
回复
19楼
30的砼不应该自拌喽
回复
20楼
砼强度太低了,按说前期强度会快些,你的也太低了,估计自办强度达不到
回复
21楼
真是啊,C30的还能自拌啊,强人!!
回复