关于110KV电缆头爆的原因
y502x
y502x Lv.12
2011年03月30日 11:40:46
只看楼主

关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.

关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.

DSC00291.JPG


DSC00292.JPG


DSC00293.JPG

免费打赏
hbtslaoxu
2011年04月02日 09:58:53
12楼
电缆头故障大都是施工质量太差造成的,我们这里什么人都敢做,难免出问题,真的需要严格监管了。
回复
y502x
2011年04月02日 10:25:32
13楼
这是一个110KV交联电缆充油终端的线芯部分,该终端投用5年多时间,在运行中突然崩烧。这是应力锥部分,从应力锥损坏的情形看。应是应力锥出现了问题,该应力锥为橡胶材料,无弹簧锁紧装置,属欧洲喜欢用的一种结构。如果制作过程处理不好,或应力锥老化极易造成结合面不良,从而出现问题。当然如果终端中的硅油漏光了,电场发生较大改变,也可能造成问题。愿各位同仁多指教!
回复
blwfzn
2011年04月03日 12:50:21
14楼
回复
内蒙古电力
2011年04月04日 07:51:05
15楼
有其它照片吗?看1图端部线芯融化,是应力椎的问题吗??
回复
pengshengchang
2011年04月04日 14:00:36
16楼
照片不详细,就这难准确分析故障
回复
powertower3232
2011年04月04日 16:04:39
17楼
这就一个角度很难看出个什么具体情况啊。
回复
erbao415
2011年04月04日 19:42:40
18楼
这个问题太专业,只能学习下了
回复
好运常在
2011年04月05日 08:00:13
19楼
橡35KV油纸电缆,不太像110KV
回复
zhangye_999
2011年04月05日 08:57:22
20楼
看不出来是110KV电缆的故障,希望能拍详细点
回复
chailing
2011年04月06日 13:37:45
21楼
比较专业的问题,看了看大家的答案,长知识!
回复

相关推荐