关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
12楼
电缆头故障大都是施工质量太差造成的,我们这里什么人都敢做,难免出问题,真的需要严格监管了。
回复
13楼
这是一个110KV交联电缆充油终端的线芯部分,该终端投用5年多时间,在运行中突然崩烧。这是应力锥部分,从应力锥损坏的情形看。应是应力锥出现了问题,该应力锥为橡胶材料,无弹簧锁紧装置,属欧洲喜欢用的一种结构。如果制作过程处理不好,或应力锥老化极易造成结合面不良,从而出现问题。当然如果终端中的硅油漏光了,电场发生较大改变,也可能造成问题。愿各位同仁多指教!
回复
14楼
回复
15楼
有其它照片吗?看1图端部线芯融化,是应力椎的问题吗??
回复
16楼
照片不详细,就这难准确分析故障
回复
17楼
这就一个角度很难看出个什么具体情况啊。
回复
18楼
这个问题太专业,只能学习下了
回复
19楼
橡35KV油纸电缆,不太像110KV
回复
20楼
看不出来是110KV电缆的故障,希望能拍详细点
回复
21楼
比较专业的问题,看了看大家的答案,长知识!
回复