从供电端一根50平方的电缆,长150米,车间总大约50KW的数控机床使用,车间有无功补偿柜补偿到0.95,电压400V,18KW的行车一启动,电压降到300V,数控机床停止工作,不换线的前提下有解决办法吗?
从供电端一根50平方的电缆,长150米,车间总大约50KW的数控机床使用,车间有无功补偿柜补偿到0.95,电压400V,18KW的行车一启动,电压降到300V,数控机床停止工作,不换线的前提下有解决办法吗?
2楼
没有这么大的压降吧
回复
3楼
行车电机功率小了吧
回复
4楼
其他车间也是一样的行车配18KW的电机,
回复
5楼
其实补偿电容能减少电机启动瞬间大电流引起的电压波动,可以在吊车电源端加装补偿电容
回复
6楼
行车点动,电容很快要坏的
回复
7楼
并线!估计可以吧!
回复
9楼
行车是直接启动?星三角启动?改善一下启动方式吧!
回复
10楼
从个人经验上看,18KW的电机启动不可能造成这么大的压降。我们这里75KW的电机启动也没有这么大的压降。
分析一下原因,可能是这样吧:
1、线路电缆用的铝线或者线路老化,线路损耗较大。
2、行车有部分电缆在启动时有接地现象。
3、系统有功或者无功容量不足。
只是可能的分析,仅供参考。
回复
11楼
故障是刚刚出现的还是一直如此?
如果是老问题,那么校核一下供电电缆截面是否足够,变压器容量如何。
如果是新近出现的问题,应该是送电回路接头故障,包括各开关的接点,仔细检查一下。