高层建筑高位消防水箱设置高度 姜文源
msedu
msedu Lv.8
2011年03月30日 15:47:45
只看楼主

本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-12-13 09:15 编辑 0.07MPa=7m水柱(静压要求)7m=2m+(3m~3.5m) + (1.5m~2m)2m 屋面至顶层消火栓的垂直距离(3m~3.5m)电梯机房高度(1.5m~2m)水箱架空层高度7m——水箱架设在电梯机房上部不能满足0.07MPa或 0.l5MPa时,设增 压设施高位消防水箱设置特殊情况电梯机房面积不够放不下水箱

本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-12-13 09:15 编辑

0.07MPa=7m水柱(静压要求)
7m=2m+(3m~3.5m) + (1.5m~2m)
2m 屋面至顶层消火栓的垂直距离
(3m~3.5m)电梯机房高度
(1.5m~2m)水箱架空层高度
7m——水箱架设在电梯机房上部
不能满足0.07MPa或 0.l5MPa时,设增
压设施
高位消防水箱设置特殊情况
电梯机房面积不够放不下水箱
怕水箱漏水电气专业不让放
为隔绝太阳辐射热影响,要把水箱做大
航空港附近不允许增加建筑高度
顶层为旋转餐厅,无法设置水箱
顶面为玻璃天棚,无法设置水箱……等
此时,允许降低水箱设置高度,设置在
下层
1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系
统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应
大于lL/s;
2 气压水罐的调节水容量宜为450L。