一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

未命名.jpg

免费打赏
er585gang
2011年03月31日 22:16:40
22楼
真的不懂。
回复
熊猫
2011年03月31日 22:20:23
23楼
第一次遇到,应该是按照室外,室内 喷淋的和计算,。
回复
hbywxl
2011年03月31日 23:55:00
24楼
受教了 自己好无知啊
回复
zxb1608
2011年04月01日 08:30:09
25楼
高层建筑条条好像多了很多啊,学习了
回复
lzsyyh
2011年04月01日 08:41:12
26楼
7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
回复
smg.vip
2011年04月01日 08:43:35
27楼
学习一下,看晕掉了
回复
强強
2011年04月01日 09:02:27
28楼
说说自己的一些算法
1:高规确实有按照建筑规模来规定的室内消火栓用水量,但是我觉得遇到复杂的消火栓系统不能全部按照规范提供的这个数值选泵和计算管道管径;
: 2:注意规范上有一个消火栓的最小流量的规定,同时也可以假设一个消火栓泵控制的消火栓系统同一时间发生的火灾数,那么单看一处火灾使用的消火栓数量,如果10F着火,那么9F、10F、11F的消火栓都有可能同时使用以控制火灾蔓延。如果单层是设置2个消火栓的话,那么一处火灾可能使用的消火栓数量即为2*3=6。再根据一个消防泵系统控制的室内消火栓同时有可能发生的火灾数量(一般都为1次)算出消防泵的流量。
3:这个数值和规范的数值肯定是有出入的,取用大的数值我想比较合理;
:4:如果是商业部分着火的话,使用消火栓数量不好确定,但是上层住宅按照3层的消火栓同时使用的数量计算的流量估计基本都超过规范规定的流量了。
回复
zt_email
2011年04月01日 09:27:36
29楼

赞同此设计参数
其实消火栓泵流量计算无所谓复杂不复杂吧,就按各单体中最大的室内消火栓用水量选泵
注意下分区形式,是单系统通过减压阀分区,还是分区设系统
回复
ls5678
2011年04月01日 09:31:23
30楼
是非常复杂。我觉得消防用水应从以下几个方面去考虑:
1、室外消火栓的用水量可以不用考虑的。
2、室内消火栓的水量应为:40L/S应该没有争议。
3、喷淋水量不好确定,因为不知道整个建筑里是否有高大净空场所和高大净空场所面积,如果没有高大净空间,则喷淋水量为30L/S就足够了。
4、水喷雾的用水量。
回复
liurunjiao1987
2011年04月01日 09:41:23
31楼
我记得国外有一款软件可以算的,但是我不记得名字了
回复