【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算
xiaohaha12
xiaohaha12 Lv.2
2011年03月30日 16:03:53
只看楼主

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

未命名.jpg

免费打赏
weiwei986
2011年04月01日 13:00:29
42楼
貌似没有高深的老鸟来解答一下
回复
xdfwx
2011年04月01日 13:11:06
43楼
bucu啊~~~~~~~~
回复
xdfwx
2011年04月01日 13:12:28
44楼
厉害啊。。。。。。。。。。。。
回复
xdfwx
2011年04月01日 13:13:00
45楼
这个楼牛了~~
回复
xdfwx
2011年04月01日 13:15:22
46楼
学习学习!~~
回复
everning1981
2011年04月01日 13:16:24
47楼
我刚参加工作,我也想具体了解一下如何确定,希望有老师解答!!!
回复
天涯美景
2011年04月01日 14:40:31
48楼
查出消火栓给水系统水量最大值(室内和室外)。
确认设置自动喷水灭火系统,根据...得出水量值,约30~40L/s。
其他用水灭火系统...
回复
tufeiisme
2011年04月01日 15:10:22
49楼
其实并不复杂,记住一个原则:消防水量只按一次火灾考虑,与多少层没有关系,只和建筑物的性质有关系啊!
回复
明天更好2015
2011年04月01日 16:22:20
50楼
回复
wubing04123027
2011年04月01日 16:58:58
51楼
真的够复杂的,看看有没有好的设计方法,学习一下
我认为,总的一个消防水箱,然后每一栋建筑物再做屋顶消防水箱,应该可以吧
就按规范上的要求计算
回复