【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算
xiaohaha12
xiaohaha12 Lv.2
2011年03月30日 16:03:53
只看楼主

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

未命名.jpg

免费打赏
asdvbm
2011年04月02日 15:00:03
72楼

说的比较有道理,个人认为应该按此执行
回复
lv_860318
2011年04月02日 15:31:48
73楼
水泵流量 按防火计算
回复
lv_860318
2011年04月02日 15:37:49
74楼
水泵流量 消火栓和自喷按照规范的要求
回复
milk8888
2011年04月02日 15:46:19
75楼
不知道楼主所说的复杂是指哪块?流量40l/s,扬程你按最不利点算就好了
回复
wlwlwl198
2011年04月02日 15:54:16
76楼
hao a
回复
wlwlwl198
2011年04月02日 15:58:33
77楼
太复杂了,刚开始工作,学习了
回复
damnguy
2011年04月02日 16:40:35
78楼
回复
csl229
2011年04月02日 17:04:17
79楼
查《高规》可以确定屋顶气压罐 稳压泵的流量:

7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。

对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。

增压设备的选型与其设置地点有关,当和主泵一同设在地下室(或者首层)时,其扬程应略高于主泵扬程,气压罐容积也相应大一些;当增压设备设于屋顶时,其扬程能满足最不利点消火栓所需水压即可,一般为30m左右。
回复
csl229
2011年04月02日 17:06:03
80楼
消防水箱只是在其中一栋最高建筑的最高处设置
回复
37653621
2011年04月02日 17:19:35
81楼
下载个东西还那么付诸
回复

相关推荐

APP内打开