消防管,最少管径DN100,我们这里小区室外消防用水常与生活用水采用合流制,那么室外给水管道,最小DN100,是对的吗?每幢建筑的入户管,最小也是DN100,对吗?
消防管,最少管径DN100,我们这里小区室外消防用水常与生活用水采用合流制,那么室外给水管道,最小DN100,是对的吗?
每幢建筑的入户管,最小也是DN100,对吗?
2楼
消防和给水管在小区内分别设置,单栋的给水管根据给水流量计算管径,消防管根据消防流量计算消防管管径,但消防引入管不应小于100
回复
3楼
这个要具体核算水量和水损才知道,计算小于100能满足则采用100,大于100就按计算的采用
回复
4楼
消防水和生活用水可以共用水箱、清水池,但是生活用水应当与消防给水系统分别由共用水箱或水池引出单独成为回路。
回复
5楼
防管,最少管径DN100,我们这里小区室外消防用水常与生活用水采用合流制,那么室外给水管道,最小DN100,是对的吗?
每幢建筑的入户管,最小也是DN100,对吗
回复
6楼
上面发错了,,
小区室外消防用水可以与生活用水一次供水即室外给水管道合用,不叫合流制,合流制是指雨污水管道的,管径的设置要经消防水量及生活水量计算确定。
回复
7楼
计算小于100能满足则采用100,大于100就按计算的采用
回复
8楼
长见识了,谢谢
回复
9楼
1. 楼上有TX已经说了,只有污废有“合流制”,生活与室外消火栓系统只有“合用管网”之说;
2. 室外生活给水管的管径,需根据生活用水70%设计流量,叠加室外消火栓用水量后,管道流速不超过2.5m/s为宜,但最小不得小于DN100。
3. 生活给水管进入建筑的入户管,不承担消防职能,所以入户管只需根据生活流量计算,选择经济流速下的管径即可。
回复
10楼
要计算确定,不能小于100

回复
11楼
楼主,应该说你的理解有些偏差了!
小区从市政环网引水形成室外给水管网,建筑的消防给水或生活给水直接从室外管网引水就可以了!生活给水引入管径可按该幢建筑生活用水量定,而消防给水引入管不应小于DN100
回复