3.6米的悬挑梁能做吗?
alexhe
alexhe Lv.3
2006年04月12日 12:06:19
只看楼主

需要做3.6米的悬挑梁,悬挑长度是不是大了,用钢筋混凝土做,梁上支板,有密集人群

需要做3.6米的悬挑梁,悬挑长度是不是大了,用钢筋混凝土做,梁上支板,有密集人群
免费打赏
cjhuif
2006年04月22日 19:50:34
32楼
应该没有问题,曾做过悬挑1.8m设吊车的
回复
javes
2006年04月22日 20:21:37
33楼
你们在PKPM 里头还填窗户??
不用这么细 把
回复
sxg-gr
2006年04月22日 21:18:07
34楼
我觉得没问题,但应注意根部容易开裂,梁的高不要太高.
回复
autocadboy
2006年04月29日 21:15:29
35楼
刚做了个挑3m的,350公斤活载,问题不大
回复
carsonrong
2006年04月29日 23:53:31
36楼
可以的 国外还有挑出5-6米的工程实力
回复
sparrow1981
2008年07月03日 08:56:06
37楼
我还以为做挑板呢,做挑梁一点问题都没有啊,注意裂缝。
回复
ippr
2008年07月03日 12:33:35
38楼
梁高控制在1/4~1/5,算清楚荷载即可 控制好裂缝
回复
felex-fei
2008年07月03日 13:08:50
39楼
悬挑梁设计,荷载取合适就行,梁截面最好能高一些,这个建筑区商量,满足建筑净高要求即可,还可以加宽,这样顶部钢筋好排放。
大跨度要考虑到梁裂缝与挠度的影响,这点很重要。可以像楼上说的预先起拱。程序计算完最好手算再核对一下,安全第一!
呵呵:lol
回复
mql2010
2008年07月03日 21:22:50
40楼
可以做,我也才做过,比较猛,呵呵。绝对没有问题。只要荷载输入计算准确! 后面部分要连接牢固哦!抗倾覆要注意哦!
回复
adnin
2008年07月04日 10:49:54
41楼
完全没问题,绝对可以,关键的是你计算精确就行了哦,
回复

相关推荐

APP内打开