我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。
我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。
12楼
楼主的提问,有细心的朋友内心的解答,还附上图片,更是让大家一看很快明白,谢谢朋友们!
回复
13楼
2200KW的同步电动机一定有一个高压柜来控制吧,高压柜内应当有空间可以加装三只CT。CT可以套在至电动机的电缆头上,电动机终端用电缆引至高压柜,穿过CT后短接。差动保护装置放在高压柜的二次室里。
回复
14楼
楼上说的“高压柜内应当有空间可以加装三只CT”是多余的!
主要是要在电机绕组星点加三只CT!
建议楼主:扩大电机的接线箱,装三只CT,按老鼠说的“磁平衡差动保护”接线(四芯到高压柜),每只CT内同时穿同一相绕组的头和尾。
回复
15楼
想把磁平衡CT安装在高压开关柜内?安装CT是没问题,关键是电动机尾端的电缆还要往回拉到开关柜,你觉得合算吗?
所以,磁平衡CT一般都安装在电动机附近。最好就在其接线箱内!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-8 18:30 编辑 ]
回复
16楼
电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢
回复
17楼
讲的很好,谢谢。
回复