【请教】TAW同步电动机差动保护应该怎么加?
mack0417
mack0417 Lv.3
2011年03月31日 08:50:44
来自于继电保护
只看楼主

我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。

我们有三台TAW同步电动机,2200KW,必须要加差动保护吗?如果加的话,互感器箱是放在哪里(现场为防爆环境II区)?以前没用过,请大家帮忙。
免费打赏
gwje
2011年04月07日 20:42:27
12楼
楼主的提问,有细心的朋友内心的解答,还附上图片,更是让大家一看很快明白,谢谢朋友们!
回复
cahnaw
2011年04月08日 17:14:58
13楼
2200KW的同步电动机一定有一个高压柜来控制吧,高压柜内应当有空间可以加装三只CT。CT可以套在至电动机的电缆头上,电动机终端用电缆引至高压柜,穿过CT后短接。差动保护装置放在高压柜的二次室里。
回复
lingxuct
2011年04月08日 17:34:34
14楼
楼上说的“高压柜内应当有空间可以加装三只CT”是多余的!

主要是要在电机绕组星点加三只CT!

建议楼主:扩大电机的接线箱,装三只CT,按老鼠说的“磁平衡差动保护”接线(四芯到高压柜),每只CT内同时穿同一相绕组的头和尾。
回复
zyz8438
2011年04月08日 18:28:39
15楼


想把磁平衡CT安装在高压开关柜内?安装CT是没问题,关键是电动机尾端的电缆还要往回拉到开关柜,你觉得合算吗?

所以,磁平衡CT一般都安装在电动机附近。最好就在其接线箱内!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-8 18:30 编辑 ]
回复
zxh601
2013年05月16日 07:50:23
16楼
电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢
回复
zhaoxj66
2013年08月31日 10:37:45
17楼
讲的很好,谢谢。
回复

相关推荐