求助 洁净厂房洁净度怎么连10万级都达不到
lynn1020
lynn1020 Lv.2
2011年03月31日 12:31:29
只看楼主

我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案

我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
免费打赏
highair2006
2011年03月31日 17:33:14
2楼
洁净等级达不到有下列因素,请一一查核:
1. HEPA or ULPA本身破洞泄漏。
2. 换气次数不足。
3. 竣工时清洁工作不彻底。
4. 洁净室管理不严,造成人员携入或生产原物料携入。
5. 制程机台于生产过程中产生Partical。
回复
jiazhenghao
2011年04月01日 10:44:33
3楼
大颗粒一般是卫生问题,你看看卫生打扫的怎么样,再看看风量够不够吧。
回复
swrsz
2011年04月07日 08:59:08
4楼
一般是卫生问题或换气次数偏少
回复
lingxing1
2011年04月07日 15:11:30
5楼
找出污染物的来源就行了,10万级的洁净度不难达到,同意二楼的做法。
回复
xyz409
2011年04月07日 15:58:54
6楼
洁净室管理,人员和原料进出携带的机会很大
回复
sty123
2011年04月17日 23:30:07
7楼
检查洁净室有没泄露的地方。。或者里卫生没有到位。。测试一下
回复
wj-2005714008
2011年04月20日 17:22:58
8楼
应该是卫生没达到,要不就是密封没做好,或者高效有没漏?一般十万级的都比较好达到。。
回复
shshang
2011年04月20日 20:43:20
9楼
送风量太少了,十万级换气次数应该取到25次 肯定没问题的
回复
说放弃
2011年04月26日 09:30:44
10楼
可能换气次数没达到 或者卫生问题
回复
2846567
2011年04月27日 15:06:12
11楼



我的看法同上
回复

相关推荐