我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
我正在做一个小型洁净厂房,该系统采用MAU+高效送风口,现在测出来是30万级,大颗粒污染物较多,怎么回事啊,求助解决方案
2楼
洁净等级达不到有下列因素,请一一查核:
1. HEPA or ULPA本身破洞泄漏。
2. 换气次数不足。
3. 竣工时清洁工作不彻底。
4. 洁净室管理不严,造成人员携入或生产原物料携入。
5. 制程机台于生产过程中产生Partical。
回复
3楼
大颗粒一般是卫生问题,你看看卫生打扫的怎么样,再看看风量够不够吧。
回复
4楼
一般是卫生问题或换气次数偏少
回复
5楼
找出污染物的来源就行了,10万级的洁净度不难达到,同意二楼的做法。
回复
6楼
洁净室管理,人员和原料进出携带的机会很大
回复
7楼
检查洁净室有没泄露的地方。。或者里卫生没有到位。。测试一下
回复
8楼
应该是卫生没达到,要不就是密封没做好,或者高效有没漏?一般十万级的都比较好达到。。
回复
9楼
送风量太少了,十万级换气次数应该取到25次
肯定没问题的
回复
10楼
可能换气次数没达到 或者卫生问题
回复
11楼
我的看法同上
回复