现在大城市里面的很多大型办公楼他的每一层或每几层都要分租出去的,站在设计院的角度,这种空调该如何设计啊,有没有高手愿意谈谈?

现在大城市里面的很多大型办公楼他的每一层或每几层都要分租出去的,站在设计院的角度,这种空调该如何设计啊,有没有高手愿意谈谈?
免费打赏
gaofeng-ha
2006年04月12日 17:15:49
2楼
系统比较大时可使用一次泵变水量系统,对于分租可考虑使用计费系统,现在的计费都不是很困难,计费系统也有多种如用能量表的、时间型的,这些系统都可以集中控制的,我想这个在大型办公楼中央空调系统中还是比较适用的
回复
lh1996
2006年04月19日 12:09:10
3楼

那要是某层的一个公司经常性的晚上要加班,晚上时,就相当于单独为了它开启中央主机,冷却塔,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔... 这种情况下不是很容易扯皮吗?
回复
wgj1207
2006年04月19日 23:27:43
4楼
那就每层单独控制。
回复
变风量顾问
2006年04月20日 11:04:28
5楼
学习一下
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yanjj88
2006年12月22日 14:30:33
6楼


大型建筑一般都是综合建筑,底下几层都是公共建筑,另外每准还有几层是客房呢.所以你说的情况

基本不存在.
回复
tanghuaping
2006年12月22日 15:21:31
7楼
主要是看控制系统、计费怎么做,
回复
xxxxi
2006年12月22日 15:40:51
8楼
可以把准备租出去的地方单独设计独立控制......
回复
hellboy23
2007年01月08日 14:42:39
9楼
其实是可以采取分户计费的方式的。每户装个冷量表,用多少算多少,不用平摊,很公平,而且能量表又可以集中控制,管理很方便。
我公司是德国HYDROMETER公司深圳总代理,专营各种冷量表,质量一流。有需要欢迎随时和我们联系洽谈!
深圳市纳声科技有限公司
地址:深圳市民治大道万众场城建材广场708室
电话:(0755)28181525 (075528181073
邮箱:xuweilie@126.com 手机:13827440618
回复
lvbin78
2007年01月08日 14:58:16
10楼
还真是不好办,最好是具体情况具体分析。学习中
回复
tanghuaping
2007年01月08日 18:21:41
11楼
9楼东西可以试试!!!
回复