[/img]这个地方的雨污水一直合流,污水提升站将污水提升后就近接入雨水渠,现在要将污水提升站排水管和溢流渠穿越雨水渠,接入不远处的市政污水管道。目前在两个问题上非常困惑:1.我准备将泵站压力排水铸铁管和溢流渠穿越过雨水渠后接入重力自流井,那么在压力排水铸铁管和溢流渠在穿越雨水渠时应怎样处理呢, 压力管管径小,做加强防腐直接穿越? 溢流渠较大,怎样穿越雨水渠呢,渠改管直接穿越可行吗?2.设计手册上提到污水提升站的压力排水管在接入重力管时,应设压力出水井,分为封闭式和敞开式2种,并设泄空管。而规范图集上只有跌水井的做法,没有压力出水井。另外我找到的一些资料上还提及了应设消能井。 跌水井,压力出水井,消能井这三者的区别是什么,压力出水井有图集吗,我设的井应是哪一种呢? 还有就是手册上提到的压力出水井内设的泄空管有什么用呢,接到哪去?
[/img]
这个地方的雨污水一直合流,污水提升站将污水提升后就近接入雨水渠,现在要将污水提升站排水管和溢流渠穿越雨水渠,接入不远处的市政污水管道。
目前在两个问题上非常困惑:
1.我准备将泵站压力排水铸铁管和溢流渠穿越过雨水渠后接入重力自流井,那么在压力排水铸铁管和溢流渠在穿越雨水渠时应怎样处理呢, 压力管管径小,做加强防腐直接穿越? 溢流渠较大,怎样穿越雨水渠呢,渠改管直接穿越可行吗?
2.设计手册上提到污水提升站的压力排水管在接入重力管时,应设压力出水井,分为封闭式和敞开式2种,并设泄空管。而规范图集上只有跌水井的做法,没有压力出水井。另外我找到的一些资料上还提及了应设消能井。 跌水井,压力出水井,消能井这三者的区别是什么,压力出水井有图集吗,我设的井应是哪一种呢? 还有就是手册上提到的压力出水井内设的泄空管有什么用呢,接到哪去?
大家给点建议吧
[
本帖最后由 kk_18 于 2011-3-31 22:31 编辑 ]
12楼
哈哈 我也有一个疑问 溢流吗 本来就应该排入雨水 干嘛还要穿越
回复
13楼
这是分流制改造。溢流渠再接雨水管就不是分流制了。雨水管中的水是不输送到处理厂的
回复
14楼
先谢谢6楼,以及楼上诸位~~
[
本帖最后由 kk_18 于 2011-4-5 20:47 编辑 ]
回复
15楼
补充下污水管,渠的资料
泵站出口污水压力管是2根DN150
溢流渠是1000×1000,
雨水渠大致为倒梯形,上底3000,下底2000,高2500,有淤积
2条渠顶部标高基本相同
[
本帖最后由 kk_18 于 2011-4-5 20:48 编辑 ]
回复
16楼
谢谢给出建议~
我自己的想法大概就是这样,压力排水管管径小,就直接穿了。
现在头痛的就是溢流渠的穿越,上面我补了2条渠的尺寸,2条渠顶部标高基本相同,雨水渠本身淤积就比较严重,溢流渠个又不小,溢流渠对雨水渠的影响无法避免,但是没有办法必须穿越了。
我的打算是穿越时将1000×1000的溢流渠改成二或三根管径较小的砼管,尽量降低穿越横截面。
[
本帖最后由 kk_18 于 2011-4-5 20:50 编辑 ]
回复
17楼
泵站污水出口压力管是2根,在接入泄压井时是不是一定要对井进行分格呢?设计手册有个分格的说明,不太明白
[
本帖最后由 kk_18 于 2011-4-5 20:57 编辑 ]
回复
18楼
溢流渠改成圆管做到虹吸,要注意倒虹吸管的上游和下游水面要留有水头差,要计算一下,看看是否能满足下游排水要求,或上游渠岸高程是否够高,以免溢流水外溢。
回复
19楼
新手,学习来了。
回复
20楼
学习中,
回复
21楼
溢流穿越到什么地方去?如果是接入污水管道,那何必分两条路走,都由泵站抽过去就是了。如果不是进污水管,那就直接进雨水管就是了,为什么要穿越呀?既然要雨污分流,按长远考虑,前面管段也应做雨污分流改造,那就不需要溢流了,雨水直接进水管,污水进污水管,不存在溢流。
回复