关于漏电保护:住宅TN-C-S中力柜总开关、分开关的选择我接手的一个住宅工程:系统接地保护形式为:TN_C_S,力柜主要带电梯、楼梯应急电源等负荷。该主开关选择了漏电保护开关,而电梯负荷分开关为不带漏电的断路器。厂家生产的时候提出:如果一台电梯接地故障,总开关掉闸,将导致其他电梯断电。请教,厂家说的道理在那,这种设计是否可取?
关于漏电保护:住宅TN-C-S中力柜总开关、分开关的选择
我接手的一个住宅工程:系统接地保护形式为:TN_C_S,力柜主要带电梯、楼梯应急电源等负荷。该主开关选择了漏电保护开关,而电梯负荷分开关为不带漏电的断路器。厂家生产的时候提出:如果一台电梯接地故障,总开关掉闸,将导致其他电梯断电。
请教,厂家说的道理在那,这种设计是否可取?
2楼
既然电梯厂家推出如此问题,那么,他们厂家提供的每台电梯电源箱内电源开关为什么不用漏电保护?
回复
3楼
不是电梯厂家,是配电箱厂家做的电源柜
回复
4楼
我也是觉得电梯厂家的电梯是带控制柜过来的,他们应该能解决这个问题的。
但是不知道实际情况是什么样的。
回复
5楼
没看明白啥意思
回复
6楼
电梯厂家自带一个电源箱,一个控制柜;电源箱接在施工方原设的电源箱以后。里面动力、控制电源、井道照明、插座等等都从此处配出。
他的空开如果是漏电的,就不会引起总空开跳闸,影响其他电梯运行;如果他的空开不是漏电的,就应该是没有必要。
严格说,此类大型、重要设备,不应该漏电保护,保护谁?没人随便去机房摸电机和控制柜吧。如果因为机房设备几十毫安漏电电流而使电梯停止运行,把人关在........。
回复
7楼
学习了。。。厂家说的有道理。。。
回复
8楼
住宅的动力柜不需要安装漏保护。
每个电梯都必顶做局部等电位联结,接地安全问题没问题。
回复
9楼
这是TN-C-S系统,进入住宅之前是三相四线电缆,从住宅进线柜分出去后才是三相五线的。住宅的光柜和力柜,其主进开关不应该加装漏电吗?
回复
10楼
同意楼上观点,应该设置,而且楼层分配电箱宜设置。
回复