请教10KV高压电缆选型问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2006年04月12日 19:06:30
只看楼主

各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?
免费打赏
zhangmaozhi
2006年04月17日 08:50:48
12楼
各位,通常对10KV电缆如果短路动热稳定满足,其它的末端电压损失、电缆持续运行热稳定都会满足的,当然最小截面要符合要求.
回复
bqg
2006年04月17日 12:43:21
13楼

哎.....7楼8楼都白说了.....
回复
chuxuedianqi
2006年04月17日 13:03:39
14楼
要计算热稳定,问供电局或者给你供电的单位其出口处短路容量,算电缆长度,再算你处的短路容量。
回复
hys_nc
2006年04月17日 13:09:52
15楼
首先要计算短路电流,然后再根据具体公式核算!
具体见《工业与民用配电设计手册》(第三版)