长螺旋灌注桩钢筋笼无法下送至指定标高请教
vzhouyong
vzhouyong Lv.2
2011年03月31日 21:26:05
来自于建筑施工
只看楼主

本项目为11+1小高层,基础采用DN500长螺旋灌注桩,钢筋笼长度设计9米。采用先灌注混凝土后插钢筋笼施工工艺。现基坑标高为32.2米,地质报告32.2米至25.2米为粉质粘土,25.2米至18米左右为中砂层,以下为4米左右的圆砾层,最后为强风化层。钢筋笼顶设计标高为31.7米。现长螺旋桩基在现有地面钻孔施工,成孔深度约18米左右,砼灌注后,插送钢筋笼,始终无法送至31.7米的位置,且离地面32.2米的位置高出60公分至1米多左右,也就是说以后9米的钢筋笼要割掉1米多,2米的加密区将无法保留。钢筋笼大致送至中砂层进入1米后就无法下送,已使用任何有效地工具。请教中砂层是否流入桩内,使得钢筋笼无法下送,但使用小应变检测施工完7天的桩,没有发现桩缩颈的现象,请教造成钢筋笼无法下送的原因是否是中砂层的原因及是否已造成缩颈(现砼充盈系数只能达到0.95左右),割掉2米的加密区,9米钢筋笼变7米是否对以后的结构有很大的影响?

塌落度已经调的很低了,只要能保证打出混凝土。而且浇筑混凝土时拔管速度控制的很慢,就是为了保证形成孔内压力,保证流沙不能进入孔内。钢筋笼已经使用了平板振动器及挖机,钻头等有效工具,钢筋笼始终无法在流沙层的位置送下去。特别说明,一期施工的桩基钢筋笼不要插入流沙层的都能安插至指定位置。

[ 本帖最后由 vzhouyong 于 2011-4-1 20:39 编辑 ]
免费打赏
gitarfans
2011年04月02日 11:41:52
22楼
那肯定是要清孔的,送不下去除了歪了就是堵了
回复
dwg001
2011年04月02日 12:39:54
23楼
这种钻孔--浇砼--插钢筋笼的做法已比较常见。
黑龙江还有专门的规程规定< <钻孔压灌超流态混凝土桩基础技术规程> >(DB23/T360-2007)
回复
hucshen
2011年04月02日 14:03:37
24楼
肯定是中砂层塌孔了,不应该采用这种桩型,算算钢筋笼插入的深度是不是刚好在中砂层那里堵了。
回复
cpx0000
2011年04月02日 15:23:40
25楼
未试过这种东西,看了大家的发言受教了,
回复
cqranchunbo
2011年04月02日 16:21:18
26楼
一切还是按照规范来吧!!其他的方法问题多。。
回复
kafeihfdcb
2011年04月02日 16:24:25
27楼
看似是个古河道,可能中砂层有坍塌
回复
kafeihfdcb
2011年04月02日 16:25:21
28楼
如果不是中砂层坍塌,就是钻孔不到位,素混凝土放多了
回复
mianyang-4-3
2011年04月03日 09:13:27
29楼
我觉得施工工艺有问题,先浇混凝土,后插钢筋,混凝土的踏落度又控制的很小,最后钢筋能插下去就不错了。这种方法施工质量不好控制。混凝土的充溢系数不够,钢筋加密区长度不够,这颗桩很可能废了。如果是这样,最后加桩抬一下,稳妥些。
回复
txhwater
2011年04月03日 10:24:12
30楼
尽量采用细石商品混凝土,并且混凝土的塌落度一定要好,在混凝土浇灌好以后应该立即开始放钢筋笼,钢筋笼的外箍筋尽力与纵向钢筋焊接,钢筋直径可以适当的加大这样钢筋笼的整体刚度会好一些,震动锤要重一点得这样效果会好一些,如果以上没有成功,那就只能将钢筋笼短一些规范好像有规定可以放桩长度的2/3就好了
回复
txhwater
2011年04月03日 10:26:13
31楼
这种桩在东北地区用的挺多的,施工还是挺方便的,施工的速度也快
回复