高层住宅地下车库疏散照明接线问题
lesion
lesion Lv.8
2011年03月31日 23:59:17
来自于照明工程
只看楼主

高层住宅的地下车库疏散照明用电是否能接于地下车库照明配电箱的专用支路上呢?我觉得它是消防负荷,应该从消防电源里引专线来吧?

高层住宅的地下车库疏散照明用电是否能接于地下车库照明配电箱的专用支路上呢?
我觉得它是消防负荷,应该从消防电源里引专线来吧?
免费打赏
yaob101
2011年04月01日 11:40:12
2楼

你的想法没错,至少属于二级负荷,接至应急照明双电源切换箱内!
回复
fuweiwei58297876
2011年04月02日 14:21:52
3楼
地下车库 应设置两个配电箱。 一个为车库照明箱,属于普通照明,三级负荷。另一个为车库应急箱,属于消费负荷,疏散指示应由此箱配电。
回复
lesion
2011年04月25日 23:23:19
4楼
一类高层住宅地下车库为不多于50个车位的小车库,地下车库照明配电箱的专用支路上接自带蓄电池的灯具作为其疏散照明可以吗?蓄电池的供电时间满足规范的要求,大于30min。
可以吗?谢谢!
回复

相关推荐