1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列如A411、B411、C411。如表9-1所示。 A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标号ABCNLX 角注标号abcnlx (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围1~399400~599600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,••••以供一个单独的互感器回路标号之用。(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
抛砖引玉,还望大家说说心得体会,共同进步
回复
3楼
这个不知道有没有规范,我们出图,是根据此线路上端的开关元器件的编号定的
回复
4楼
公司和公司也不一样,以前我就是用的1楼老兄的那种标记,但是现在在新的公司,公司比较大,这些都有比较明确的规定,和您说的这种就不一样了!
回复
5楼
套用设计院的回路啊
回复
6楼
学习,学习,各位!呵呵
回复
7楼
谢谢,学习了
回复
8楼
地板兄,可否讲讲现在你们是如何标注的?
回复
9楼
这个标号是有规范可循的.
回复
10楼
呵呵,我们公司有些图是按楼主方法标注!
回复
11楼
拜读!谢谢!