三联墙面翘板开关可以控制不同回路灯具么?
jiang_lily
jiang_lily Lv.4
2011年04月01日 09:04:11
只看楼主

本人菜鸟,想向各位请教:双联、三联或者四联墙面安装的翘板开关,可以控制照明箱里出来的不同回路的灯具么?这个问题一直困扰了我很久了。有人把翘板开关拆开过的么?我这个问题也就是说翘板开关的进线是进1根线还是2根或者多根线的问题。

本人菜鸟,想向各位请教:双联、三联或者四联墙面安装的翘板开关,可以控制照明箱里出来的不同回路的灯具么?这个问题一直困扰了我很久了。有人把翘板开关拆开过的么?我这个问题也就是说翘板开关的进线是进1根线还是2根或者多根线的问题。
免费打赏
luoxianzhong009
2011年04月02日 11:11:56
2楼
进1根火线,几联就出几根控制线,例如2联开关就是2根控制线,线管内穿线就是1+2为3根线,1根火线,2根控制线,以此类推。
回复
天造地设
2011年04月02日 11:39:43
3楼

你的意思是零线从配电箱的一个回路引来,而从另一回路的火线进开关后再接灯吧?这是可以的,规范上没有规定一灯只能由一回路控制!不过一般是不去另一回路接零线,因为在一般情况下本回路的零线离本回路的灯要近!关于里面的进线要看是什么灯具,普通灯只要进火线一根然后向每一灯出线,不过声光控开关就还得进控制线。
回复
天造地设
2011年04月02日 11:50:54
4楼
你可能现场看的少吧,其实关于回路一般考虑它的灯数以及布置方便问题,在现场还要考虑配管的方便,所以一般是不会从另外回路接零线去控制本回路的灯的!要是一定要接的话那火线接哪回路就把这灯的负荷算哪回路!
对于回路的要求是这样的:
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
回复
dianqipanli
2011年04月02日 11:50:52
5楼
不应该,虽然没有规范规定,从不同回路接入各个开关进线,检修时有可能因不清楚各个回路的电源来处,未能切断所有电源,造成触电事故。
回复
coolrender
2011年04月02日 12:47:31
6楼
我觉得你问题有点不清楚,如果你想控制2路不同回路的照明,你进2根火线也是可以的,但一般施工中不这么做,因为这很费线
回复
zhenlongshan04
2011年04月02日 12:59:02
7楼
不太好吧,会给以后维护人员带来危险
而且是否可以进两根火线还得看产品样本
回复
加肥猫
2011年04月02日 13:17:46
8楼
怎么可以呢,开关绝缘等级是250V,两个火线需要400V,应该禁止
回复
天造地设
2011年04月02日 13:50:59
9楼
我认为他问的不是要进两根火线的问题,应该是对这方面还是有点没进入,处于朦胧期。再重要的灯也不需要两回路进开关啊,就算他问的是从一回路引火线另一回路引零线要是做现场的也知道不会那样,可能只是他对线路的一个构想!
回复
李兴龙机电科技
2011年04月02日 14:02:48
10楼
只能进同一相的不同回路
回复
erbao415
2011年04月02日 14:30:30
11楼
建筑电气,不懂…… 学习下咯
回复

相关推荐

APP内打开