十万级洁净车间的温湿度控制
zymbxd
zymbxd Lv.3
2011年04月01日 09:26:06
只看楼主

有个问题请教:公司内的中央空调总的回风温度和回风湿度能控制住(温度:18-26摄氏度,湿度:45%-65%)但是具体到每个房间的温湿度却控制不住了,有的不在范围内,有的不在范围内,房间内人员,设备多点就不一样了,控制不住了。如果要控制住该咋办??有高手解答一下吗

有个问题请教:公司内的中央空调总的回风温度和回风湿度能控制住(温度:18-26摄氏度,湿度:45%-65%)但是具体到每个房间的温湿度却控制不住了,有的不在范围内,有的不在范围内,房间内人员,设备多点就不一样了,控制不住了。如果要控制住该咋办??有高手解答一下吗
免费打赏
juncai13
2011年04月01日 10:19:47
2楼
你的传感器采集点是不是设在回风主管上啊
要想控制在范围内,我建议你把传感器装到设备人员最多的那个房间
回复
jiazhenghao
2011年04月01日 10:34:52
3楼
可以把温湿度传感器放到每个房间,不过这样集中控制有点困难,只能分开控制,每个房间都做自控,成本会很高。
回复
ziyiyinzhe
2011年04月01日 19:32:36
4楼
重新调试每个房间的送风量。一般设计的组合风柜会有10~20%余量,利用这些余量,将温湿度超标的房间的送风量加大,以达到空气处理的效果。如果还是没有效果,那就要考虑你的用户需求或者设计是不是有问题了,那就难解决了。还有就是具体运行时,超标的房间里有没有执行操作规程,严格限制人数—比如规定3人操作的,你进去了6个人,那样的话,很容易就会超标的(这个问题在设计没有余量的时候尤其明显)。
回复
doublez2004
2011年04月01日 20:42:01
5楼
估计设计阶段要重新考虑下单个房间的热负荷,再针对每个房间不同的热负荷,选择合适的换气次数,以保证每个房间的温湿度都在控制范围内
回复
helijun007
2011年04月01日 22:27:54
6楼
用PID自动控制.
回复
woshibin007
2011年04月02日 14:35:05
7楼
,路过学习中。
回复
wang38289010
2011年04月03日 23:50:25
8楼
PH NIX的热泵可以设置回水温度,可以考虑用该公司的机组
回复
chen109063125
2011年04月04日 10:43:44
9楼
学习中,请各位大侠踊跃解答....
回复
chenlin0022
2011年04月04日 10:57:18
10楼
了解学习过程中
回复
jianhua4350
2011年04月04日 14:48:28
11楼
呵呵如果想能控制住,当然最好是每个房间单独控制
但如不具备条件,正如楼上所说对最超标房间控制会好些。
回复

相关推荐

APP内打开