大家好!我在工作中遇到一个问题,希望大家能帮忙解答一下。一个洁净室送风口与排风口(尚无尺寸规定)都安装有HEPA过滤器,侧面加装一个侧排风口,其尺寸为650*600(mm)方管道,要求当排风门关上时,此系统为自循环系统,当排风门打开时,保证箱体内外压 差为50Pa,请问送风量选择多少合适?详细请见附件图片,谢谢大家帮忙了!
大家好!我在工作中遇到一个问题,希望大家能帮忙解答一下。
一个洁净室送风口与排风口(尚无尺寸规定)都安装有HEPA过滤器,侧面加装一个侧排风口,其尺寸为650*600(mm)方管道,要求当排风门关上时,此系统为自循环系统,当排风门打开时,保证箱体内外压 差为50Pa,请问送风量选择多少合适?
详细请见附件图片,谢谢大家帮忙了!
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
那送风应该是变风量调节,在自循环是一个工况,打开排风门是另一个工况。
回复
3楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
对外压差是由新风量的多少决定的,个人觉得新风量0.7到1次的换气次数时对外有10PA的压差
回复
4楼
这题有意思 发挥空间挺大
回复
5楼
与新风量有关而非送风量
回复
6楼
洁净室一直都是要求的是正压!找你叙述的,应该是两个工况
回复
7楼
保持正压与新风量有关
正压计算有很多公式可以参考
新风量=正压风量+排风量
回复
8楼
新风量=正压风量+排风量+泄漏量
回复
9楼
这个洁净室的送风量的选择与回风、排风没有任何关系,首先确定房间级别,按照对应级别的换气次数计算送风量,至于回排风转换可以用电动阀控制,压差事先调好
回复
10楼
洁净室的压差是按洁净程度等级要求的,根据压差可以查到风量,你找相关资料查一下。青岛理工大学张吉光教授出过一本书,还不错。
回复
11楼
我感觉非常诧异:
1.内外压差是指+50Pa,还是-50Pa,如果是-50Pa,可以实现,但是和送风量也没有关系;
2.如果+50Pa,没有新风,何来正压差?
所以你的命题就有问题,关送风量乜事呢!
回复