大家好!我在工作中遇到一个问题,希望大家能帮忙解答一下。一个洁净室送风口与排风口(尚无尺寸规定)都安装有HEPA过滤器,侧面加装一个侧排风口,其尺寸为650*600(mm)方管道,要求当排风门关上时,此系统为自循环系统,当排风门打开时,保证箱体内外压 差为50Pa,请问送风量选择多少合适?详细请见附件图片,谢谢大家帮忙了!
大家好!我在工作中遇到一个问题,希望大家能帮忙解答一下。
一个洁净室送风口与排风口(尚无尺寸规定)都安装有HEPA过滤器,侧面加装一个侧排风口,其尺寸为650*600(mm)方管道,要求当排风门关上时,此系统为自循环系统,当排风门打开时,保证箱体内外压 差为50Pa,请问送风量选择多少合适?
详细请见附件图片,谢谢大家帮忙了!
12楼
楼主同志,知道开门时,对外保持50Pa正压是多么恐怖么? 没有这么个做法吧?
是不是问题出错了
回复
13楼
学习,以前也没做过这方面的
回复
14楼
按照楼主的命题,我觉得应该发生在净化区的某些需要保持负压的功能间,如称配、过滤、称量等。按照我的接触到的现象,包括如下的情况:该房间排风关闭的时候,此时产尘或者发热或者需要排风的设备不运行,所以自循环就能满足了。当需要开排风时,就是上述情况在发生,需要进行除尘、除湿、除热或者需要对某些设备进行排风。(如新GMP情况下的 轧盖间,C级下的A级)。
根据楼主的问题,在自循环的情况下很好理解。在开启排风时,这里假设房间需要负压,而且需要50PA,送风量问题:根据房间的净化级别进行计算,万级用28次,十万级18次;排风问题:根据送风量及压差进行递减,我只知道10pa的压差2-3次换气就能达到。
回复