一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。首先,这两个阀不是重复了吗?然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。
首先,这两个阀不是重复了吗?
然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
22楼
两个不重复,都要设置,
安全阀系统超压时候泄压。
电动泄压阀是由于系统热胀冷缩,比如系统缺水就补水,
系统水多了就放水的。
系统分集水器又没有电动调节阀,压差是多少,
检查补水系统的减压阀是否正常。
回复
23楼
管道里的水温是怎么变化的? 不能说经过盘管后升高了就体积变大了吧?
首次运行是全部常温水,比如说20℃,慢慢降低,经过一段时间的运行,供水管就变成7℃,回水管就是12℃,这个过程是慢慢加水的,不会超压。
那么,如果我不停机的话,那这个水温按理解就是一直维持7~12℃了,那么什么情况会波动呢?就是考虑补水泵故障?
回复
24楼
1、补水点设置不妥,建议接在水泵入口,膨胀管小,容易加。
2、130m超高层,1m3的膨胀水量不见得够,最好核实下水系统容量----大概即水管体积。
3、建议换个罐子吧,罐子放地下室,不过罐子的承压得重新考虑。
天天发水灾,电磁阀特易坏或失灵,迟早出大问题----呵呵,水漫超高层!!!
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-4-14 16:09 编辑 ]