【请教】关于高压10KV变频器出线电缆的疑问
xiaoniao_fly
2011年04月01日 16:07:39
只看楼主

我们这里有多台10KV高压变频器,以2000KW以下为例,绝大部分的变频器的设计出线电缆为普通阻燃YJV 10KV电缆,变频器内装有电感,用于减弱运行中电缆长距离输电中的耦合电容,至今除发现一根运行温度在40度左右外,其他均正常。但是另有个别变频器在设计时出现运用了高压变频电缆,3+3那种,查了相关资料其特点为能低电容输电,绝缘强度大点。那能不能用普通阻燃YJV 10KV电缆+电感来代替高压变频电缆呢??那玩意太贵了~~~

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 编辑 ]
免费打赏
dianqituzi
2011年04月08日 14:29:36
22楼
学习了,谢谢各位
回复
zhy544955203
2011年04月09日 11:22:51
23楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
回复
zhy544955203
2011年04月09日 11:23:45
24楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
回复
zhy544955203
2011年04月09日 11:24:12
25楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
回复
zhy544955203
2011年04月09日 11:24:39
26楼
10欧和30欧,不过现在建筑都是联合接地体,不大于1欧。《民用建筑电气设计规范》、《建筑防雷设计规范》都有相应规定。只为土木币!
回复
天空的畅想
2011年04月11日 11:23:28
27楼
用VJV22电缆吧,抗干扰。
回复
laoxietou
2011年04月11日 13:18:59
28楼
楼主的问题应该是越来越普遍了想,只要是使用高压变频器一般都会遇到。
通常来说,由于高压变频调速器一般都会采用12脉冲的形式,所有输出波形几乎完全是正弦,谐波分量完全可以满足电网和设备要求,所以输出电缆可以不用考虑。
但对于输入来说,谐波分量比较高,如果不采用措施,那么对电网和现场设备产生较大的影响和电磁干扰,所以输入电缆必须采用高压屏蔽电缆。通常选用的高压电缆会采用3+3的形式,使用没有任何其他问题,关键是高压电缆头处理比较麻烦。因为,通常的高压电缆头是单芯或三芯,如果采用3+3的形式,电缆头必须是特制(可向专业电缆附件制造厂咨询),现场制作要求比较高,必须要专业施工单位来完成。
回复
yayacs1980
2011年04月12日 21:10:22
29楼
应对变频器提要求 能够使用普通电缆即可
回复
wangwang304140
2011年04月13日 15:24:14
30楼
学习了啊!建议还是用专业的变频电缆啊 免得干扰严重
回复
allencq
2011年04月23日 19:53:49
31楼

高压变频器输出一般是没有电抗器的,低压变频器一般带输出电抗器...
回复

相关推荐

APP内打开