2楼
只要直流电压都是一个蓄电池系统的,就可以合环。只是一般最好不要长期合环运行。
回复
3楼
为什么要合环呢?有这个必要吗?
回复
4楼
能够合环运行,但是合环前必须核对开环点的极性。不过不宜长期合环运行,会影响绝缘检测系统正常工作的。
回复
5楼
如果两段直流母线都带有蓄电池时,也是不可以合环的,
回复
6楼
根据电力直流新规程DL/T 5044-2004,允许短时并联运行!
回复
7楼
楼上的都说了只做短期运行可以,既使两段都有蓄电池组。合环时应当注意极性(一般在设计时就决定了),和两段电压差,电压差越小越好,便不能大于规程中规定的值。因为平时分段运行的两蓄电池组的充放电性能是不一样的。合环好的蓄电池组之间会因充放电性不一样相互之间充放电。这样会大大降低电池的使用寿命。两段电压差能体现出这种性差异的大小,电压差越大并联时就对电池的损伤越大。这各我们平时使用的充电电池是一样的,平时看到的充电电池总是配对出售的。正规厂家的产品出厂前通过充放电试验把性能相近的配成一对,以发挥最大性能。这里提醒有一对以上充电电池的朋友一定要分别给电池对做好标记,以免混淆使用。
回复
8楼
讨论的很热烈,在正常的运行工况下两段直流母线是解列运行的即单独由各自的交流充电电源供电,供电电源除了供给正常的负荷电流以外同时对电池组进行浮充电和均衡充电,你说两段直流母线是否可以合环,在短时间内是可以的,
比如当一条母线的硅整流充电源故障,或是需要断开此条母线上的蓄电池组时,就要把充电闸刀合到另一条母线上即合环运行,合环运行时应尽量使得两条母线的电压相等,免得两条母线互相充电既影响绝缘有影响对正常负荷的供电.
当两条母线并列运行时应只投入一台集中控制器和绝缘检测装置.
这只是我个人的看法,不一定正确,只提供参考,希望有高人指点!
回复
9楼
可以短时合环,但是要注意监视
回复
10楼
短时合环是可以的,原因大家说得很清楚了。