各位大侠,请教一下:地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!
各位大侠,请教一下:
地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!
2楼
当然是达不到室内设计温度了,若是要维持室内设计温度的话,那只能增加流量,增加流速了 个人意见
回复
3楼
主机的工况当然可以和标准工况不一样了,事实上,按标准工况计算,实际运行时也不一定是标准工况
回复
4楼
达不到供热的要求
回复
5楼
达不到设计效果,热泵机组的供回温差可以调节的
回复
6楼
机组可变工况运行,出水温度可达50°就是效率稍小一些,
回复
7楼
学习了,
回复
8楼
温度太低了,供热效果肯定会很差。。。建议加一个加热装置。。。。
回复
9楼
PHNIX的热泵可以设置回水温度,可以考虑用该公司的机组
回复
10楼
地板采暖可以是5度温差运行的,10度只是一个推荐值而已;
供水45度是否够用还是要看采暖热指标,
但一般北京周边的节能建筑都是够用的;
地盘管的水温不够,可以适当减小管道间距,如从300mm变到200mm,
供热量是有可能够用的,这个还真不一定
我参与奥运村公寓项目的时候,水温差的设计工况就是46/40,没问题的
回复
11楼
原设计按10℃温差选择的流量,散热盘管面积要小;现在按5℃温差供地暖,仍按原来的流量供的话,总散热量达不到原来的设计要求的;楼主可以看一下原来设计的流量是多少,通过增加供水流量来补偿因温度低损失的这部分热量值