无缝钢管与镀锌钢管的连接方式
chunxiao1979
2011年04月01日 17:50:07
只看楼主

在施工过程中,空调主支管水管均采用无缝钢管,连接风机盘管支管采用DN20镀锌钢管接阀门转紫铜管与盘管接口连接,在此过程中,业主管理单位要求DN20镀锌管与无缝钢管不能直接焊接,又没有快接管件可以连接,请教各位小管径的无缝钢管与镀锌钢管一般是如何连接的?

在施工过程中,空调主支管水管均采用无缝钢管,连接风机盘管支管采用DN20镀锌钢管接阀门转紫铜管与盘管接口连接,在此过程中,业主管理单位要求DN20镀锌管与无缝钢管不能直接焊接,又没有快接管件可以连接,请教各位小管径的无缝钢管与镀锌钢管一般是如何连接的?
免费打赏
qq1943
2011年04月02日 14:00:29
2楼
先纠正下
DN100以下用镀锌 以上用无缝 无缝贵
镀锌采用螺纹套丝接 无缝采用焊接 理论上焊接完需要二次镀锌
回复
gtbilly
2011年04月02日 17:14:41
3楼
镀锌钢管丝扣连接,无缝钢管法兰接,一般不用焊接,焊接是最差的处理方式,不耐腐蚀
回复
qq1943
2011年04月06日 10:44:40
4楼
法兰何来?还是要焊接上啊
回复
寒冬
2011年04月06日 11:05:30
5楼
无缝管上面焊接一个短丝,短丝与镀锌管用丝接,接头做在易检修的部位。。。。。。
回复
zzy0301
2011年04月09日 19:24:45
6楼
你可以买一个无缝材质的内丝接头(我这里称无缝管钢束接),一边和无缝钢管焊接,一边和镀锌钢管丝接。
或者就是都用法兰连接。一边是丝接法兰,一边是焊接法兰
其实最简单就是直接焊接。哈哈
其实不要紧。
你这个工艺复杂了,还要转紫铜管接风盘啊。这个难度大啊
人工花的多啊
回复
ankuolx
2011年04月14日 16:48:35
7楼

版主回答的比较规范。要是所有的施工单位像版主如此规范施工的话,全世界的业主都要中国人做工程了。
回复
scl15862987813
2011年06月26日 16:16:49
8楼
法兰焊接??
回复
daqingwangdejun
2011年08月16日 16:02:44
9楼
无缝管上面焊接一个短丝,短丝与镀锌管用丝接,接头做在易检修的部位
回复
zhangyiwen1980
2011年08月18日 10:31:23
10楼
绝大多数工程都是焊接的。
回复
jinrenfu5188
2011年08月19日 22:40:40
11楼
用一根套过丝的无缝钢管短管焊接在主管道上,镀锌管和短管连接就好了!
回复

相关推荐