请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!
请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?
另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?
请各位说说自己的看法!
32楼
按建筑设计防火规范中规定,长度大于20米的内走道,应设置排烟设施。
回复
33楼
赞同22#的观点,防烟楼梯间和封闭楼梯间的区别及定义,建筑有时并不是清楚,对于建筑而言差别主要在是否需要前室,有的时候建筑为了考虑人员交通组织缓冲的需要对于封闭楼梯间也做了前室,所以他们并不是很关心此类楼梯间的问题。但对于暖通专业而言,问题就严重了。就与同22#所述。
回复
34楼
这个建筑应该是20米内走道,建规上讲了,40米针对的是公寓、通廊住宅的内走道,并且一般是地上
回复
35楼
完全同意13楼马哥的回复!支持
回复
36楼
楼主的问题规范已经很明确了。
第一个问题:参见建规7.4.1-7.4.3条,是否设置加压送风和地下室的功能没有直接联系。
第二个问题:需要设置排烟系统,但不满足自然排烟条件的区域都需要设置机械排烟系统,这和最远点距离安全出口的距离也没有直接联系
在这里学到好多知识哈。。。
回复
37楼
楼主的问题规范已经很明确了。
第一个问题:参见建规7.4.1-7.4.3条,是否设置加压送风和地下室的功能没有直接联系。
第二个问题:需要设置排烟系统,但不满足自然排烟条件的区域都需要设置机械排烟系统,这和最远点距离安全出口的距离也没有直接联系
在这里学到好多知识哈。。。
回复
38楼
楼主的标题就出了错误,但够吸引人的。就象很多小的的饭店故意把店名写错来吸引大家的眼球,不知楼主是不是这种。
关于第一问:“一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?”
答:其实是个概念问题,象这样的建筑是否有必要设封闭楼梯?更不用说设防烟楼梯。先让建筑弄清楚。地上部分尽量自然排烟,地下部分创造条件自然排烟,实在不行,地下部分加压送风,但前提条件是地下部分为防烟楼梯、不具备自然排烟条件。
关于第二问:“关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?”
答:不能混淆概念,这里涉及到人员疏散和烟气排除的问题,疏散的最大距离为30m,而排烟口至排烟点的最大距离要求也为30m,为了保证人员的疏散,烟气应及时排除。所以《建规》要求公共建筑中长度大于30m的内走道、其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道均应设置排烟设施。
回复
39楼
上面笔误,是《建规》要求公共建筑中长度大于20m的内走道、其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道均应设置排烟设施。
回复
40楼
学习学习~顶一下
回复
41楼
建议楼主仔细学习一下规范,概念模糊!