请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!

请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?

另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?

请各位说说自己的看法!
免费打赏
qq0536
2011年04月07日 10:08:18
42楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
eteliu
2011年04月07日 17:22:57
43楼
封闭楼梯间无需防烟,疏散楼梯外窗不能作为排烟通道,超40m内走道做机械排烟,而且不能用机械和自然共用,即不能有两种排烟方式。
回复
sj99207717
2011年04月08日 14:28:29
44楼
完全同意13楼的说法
回复
aileiming
2011年04月09日 09:15:42
45楼
封闭楼梯间不能自然通风和天然采光应按防烟楼梯设置.
回复
ding103
2011年04月11日 14:30:49
46楼
我来回答一下,不作解释:
1、需要。
2、不需要。
3、需要。
回复
guoguowy
2011年04月13日 09:26:15
47楼
学习了好多东西啊,受益匪浅!
回复
gyl2100
2011年04月23日 14:39:50
48楼
1、这个楼梯间如果出屋面,可在屋面开窗的,只要有2平米,就可以不用正压送风了,但地下室部分还是要做正压送风的。这也觉得这个应该是防烟楼梯,不会是封闭楼梯。
2、内走道长度大于60米,一定要设置机械排烟的,跟安全出口无关。
回复
qzf29
2011年04月26日 11:42:32
49楼
封闭楼梯与消防楼梯,只是定义问题,做消防设计的主要的要考虑这设计真正发生火灾时有没有用,当然现在审图时都只看规范,有点像法律一样。个人观点,如果楼主说的这项目是私人住宅的话就不用这么复杂了,在负一层找地方设排烟口,楼梯就不用了。如果是商用用途的话,那你就看准楼梯字样再设计,绝对通得过消防那关。
回复
yicheng-liu
2011年04月27日 21:31:41
50楼
封闭楼梯间的设置要求:
(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。