【讨论】关于封闭楼梯间的防烟问题
chenming8_0
2011年04月01日 21:09:51
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!

请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?

另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?

请各位说说自己的看法!
免费打赏
零雨其濛
2011年05月05日 17:25:10
52楼
需要和建筑专业配合一下,以及对规范和条文的深刻理解
回复
limaolv2
2014年04月23日 21:46:23
53楼
路过进来学习涨姿势~
回复
gyam1998
2014年06月19日 01:44:24
54楼
“楼梯间在核心筒中间,无法开窗”这一条就说明楼梯间不可能是是封闭楼梯间,必须是防烟楼梯间,然后无外窗,当然必须加压送风防烟。
回复
mqlxyy
2014年11月01日 13:55:13
55楼
走过路过。。
回复
wilson880621
2017年03月28日 10:28:54
56楼
防火设计规范GB50016-2014中第6.4.2条封闭楼梯间除应符合本规范6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1.不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
所以楼主的问题1,地下楼梯间无论是封闭楼梯间还是防烟楼梯间都需要设置加压送风防烟系统;
至于问题2,内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?可以参见实用供暖设计手册第13.1.3章节中表13.1-5,里面有明确规定地下公共建筑内走道超过20米(指房间门到前室入口门的水平距离)就需要设排烟系统。
回复

相关推荐

APP内打开