低压电容柜电容容量的选择
jhlp
jhlp Lv.2
2006年04月13日 19:57:20
只看楼主

请各位发表一下看法,用比较简易的方法如何计算低压柜电容器的总容量

请各位发表一下看法,用比较简易的方法如何计算低压柜电容器的总容量
免费打赏
jhlp
2006年04月19日 17:43:09
12楼
我是从事配电柜制造,我往往面对的是现有的变压器容量在原有的补偿容量下增加补偿.
不过"小电容美眉"能否按你的方式给我举个计算例子,非常感谢哦!
回复
zhonghibuo
2006年04月19日 18:46:38
13楼
25%~35%。
回复
dzczp
2006年10月01日 10:24:06
14楼
根据设计规范要求 一般情况下是按2.8~3%配置
回复
dzczp
2006年10月01日 10:30:48
15楼
根据设计规范要求,是28~30%
回复
cys167
2006年10月02日 22:45:02
16楼
经验值也有了,计算方法也就这样了,特殊情况也不知道你有没有.
把这里统统抄下来,估计也够你用了.
回复
wzjln
2006年10月11日 13:49:55
17楼
不了解负荷状况就说出30%~50%等补偿量是不科学的,应该知道负荷的大小及功率因数状况,根据这些数据才能确定补偿量。
回复
gejils.w
2006年10月11日 14:14:41
18楼


既然是需要经验数据,把你做过的工程拿来看看,统计一下,不就是经验数据了吗?
还问什么
回复
huanghaifeng
2006年10月11日 22:24:20
19楼
主要还是要看用电设备,我遇到过一个机械厂,都是小冲床,400KV的变压器满负荷运行,用了五台160 kvar的电容柜补偿,五台电容柜全部补偿,补偿电流总1150A,功率因数才达到90%.
回复
biotechina
2007年12月22日 20:01:45
20楼
同意上楼
回复
hdchint@co163
2007年12月23日 16:52:58
21楼
同意11楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
要看带什么负载,要看前功率因数.
回复

相关推荐

APP内打开