请各位发表一下看法,用比较简易的方法如何计算低压柜电容器的总容量
请各位发表一下看法,用比较简易的方法如何计算低压柜电容器的总容量
12楼
我是从事配电柜制造,我往往面对的是现有的变压器容量在原有的补偿容量下增加补偿.
不过"小电容美眉"能否按你的方式给我举个计算例子,非常感谢哦!
回复
13楼
25%~35%。
回复
14楼
根据设计规范要求 一般情况下是按2.8~3%配置
回复
15楼
根据设计规范要求,是28~30%
回复
16楼
经验值也有了,计算方法也就这样了,特殊情况也不知道你有没有.
把这里统统抄下来,估计也够你用了.
回复
17楼
不了解负荷状况就说出30%~50%等补偿量是不科学的,应该知道负荷的大小及功率因数状况,根据这些数据才能确定补偿量。
回复
18楼
既然是需要经验数据,把你做过的工程拿来看看,统计一下,不就是经验数据了吗?
还问什么
回复
19楼
主要还是要看用电设备,我遇到过一个机械厂,都是小冲床,400KV的变压器满负荷运行,用了五台160 kvar的电容柜补偿,五台电容柜全部补偿,补偿电流总1150A,功率因数才达到90%.
回复
20楼
同意上楼
回复
21楼
同意11楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
要看带什么负载,要看前功率因数.
回复